发电机电流不平衡
发电机
在运行中静子三相
电流不平衡
的原因有哪些?如何处理?
答:
不平衡原因:发电机内部故障造成定子绕组匝间短路、绕组断线
;系统负荷三相不平衡造成系统有单相电炉、电气机车等不对称负荷;系统发生不对称故障而保护拒动;发电机是根据三相电流对称的情况下长期运行设计的,当三相电流对称时,由它们合成产生静子旋转磁场是和转子同方向同速旋转的,因此静子旋转磁场和转子旋...
发电机电流
两相
平衡
一相高里是什么原因
答:
发电机电流不平衡原因:
1、发电机三相不平衡电流超过规定值
,应首先核对发电机、主变三相电流表, 机组振动情况等,检查是否由于表计或仪用电流互感器回路故障引起。2 、以下情况应降低机组无功负荷,无效时向调度申请降低机组有功负荷,使定子电流不平衡度降低到允许值以内。经处理仍然无法使定子电流不平衡...
两台并网的
发电机电流不平衡
原因?
答:
如果不平衡是指两台发电机输出电流不一样大。这是由于两台发电机的电压不等的缘故
。你可以用全电路欧姆定律去分析,并网线两台发电机的负荷阻抗相同。也就是负载电压相同。如果发电机的等效输出阻抗相同,那么只剩下电动势E不相同了。
发电机
定子三相
电流不平衡
原因和处理
答:
运行中的电动机三相电流不平衡有以下原因:
1、线路原因 试验线路熔断丝接触不良或熔断;电源电压三相不平衡;三根试验用线与电机接线端子没有连接好
。2、电机接线原因 内部接线错误,包括某极相组中一只或几只线圈,嵌反或头尾接错、极相组接反、多路并联绕组支路接错等。3、电机绕组错误 绕组出现短路或...
发电机
三相
电流不平衡
引起的故障如何预防
答:
1.1
发电机
三相
电流不平衡
的主要原因有:1) 发电机与其负载形成的回路中有一相存在断开现象。2)三相机构分相操作发电机主开关给某天送电线路在进行合、跳闸过程中,由于某种原因造成一相或两相开关未合好或未跳开,致使三相电流不平衡。3) 用户端的单相负荷过大。4) 定子电流表或表计回路故障也会使...
电机电流不平衡
的原因
答:
③
不平衡
电压使硅整流设备出现非特征性谐波。④对
发电机
、变压器而言,当三相负荷不平衡时,如控制最大相电流为额定值,则其余两相就不能满载,因而设备利用率下降,反之如要维持额定容量,将会造成负荷较大的一相过负荷,而且还会出现磁路不平衡致使波形畸变,设备附加损耗增加等。问题五:电动机三相
电流
...
发电机
三相
电流不平衡
答:
只要发电机输出的电压是对称的就够了,流过
发电机电流
的大小以及
电流平衡不平衡
,那是有三相负载决定的,与发电机有什么关系吗?问题出在三相负载,如果严重不平衡,可以根据各相的电流,调整三相负载,以使三相负载尽可能接近平衡。
电机
三相
不平衡
度标准是多少?
答:
三相异步
电机
的三相
电流不平衡
度的标准是:1、不大于10% ;2、电流测量表计的精度一般为0.5~1%,加上人为的读数误差;3、电机定子绕组三相的电阻是否平衡以及绝缘是否正常;4.三相的电源电压是否平衡。计算公式:三相电流不平衡 =(三相电流平均值-任一相电流)×100/ 三相电流平均值≤ 10 ...
发电机
变压器组并网靠高压侧断路器实现,并网时三相
电流不平衡
不...
答:
情况严重的,会造成通过中性线的电流增大,由于中性线的截面积一般比相线截面积小,其承载负荷的能力较小,长时间工作,中性线会发热,产生比较高的温度,成为隐蔽状态下的电气故障和电器火灾,这是非常危险的。2、解决三相负荷
电流不平衡
的方法根据实际情况仔细查找原因,比如照明系统,应核查每一回路的灯具...
不平衡电流
与零序电流的区别
答:
不平衡电流
是同步
发电机
定子三相绕组输出数值或相角不相等的电流。零序电流在三相四线电路中,三相电流的相量和等于零,即Ia+Ib+Ic=0。如果在三相四线中接入一个电流互感器,这时感应电流为零。当电路中发生触电或漏电故障时,回路中有漏电电流流过,这时穿过互感器的三相电流相量和不等零,其相量和...