www问答网
所有问题
消防联动测试一个温感联动所有设备是否符合国家规定
正常一个烟(温)感只有反馈信号,两个烟(温)感或一个手报开始联动,如果程序改成烟感需要两点开始联动,温感只需一点就开始联动是否符国家规定,是否有相关硬性的法律法规?
举报该问题
推荐答案 2014-07-03
国家法律没有规定,法律不管这些的。《GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范》,这个有详细规定,认真看看
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/G4K1W15d1KGnnGK1nG.html
相似回答
常见
消防
设施的
检测
方法有哪些
答:
消防联动
控制设备的检测方法包括核对消防控制设备的联动控制功能和逻辑控制程序;在接线端子处,模拟消防联动控制设备与输入/输出模块间连线的断路、短路故障并用秒表计时,查看声、光故障报警信号;远程手动启动各联动控制
消防设备
,查看控制信号的传输;系统复位,恢复至正常警戒状态。室内消火栓系统的检测方法包...
消防
弱电系统
一个
回路
温感
能带多少个点位?
答:
现在规范
规定
不超过200点,实际最大可以到255点编码
设备
,厂家不同,略有区别。若是才用非编码的
感温
与编码模块配套,那就更多了。
气体灭火分区烟感
温感
必须相邻
联动
吗
答:
必须
。根据查询注册消防工程师考试内容显示,气体装置启动必须是烟感和相邻的温感、烟感和手动报警按钮、温感和手动报警按钮、手动报警按钮和手动报警按钮,因大多数没有手动报警按钮,必须是烟感和相邻的温感启动,2个温感或者2个烟感动作不启动气体灭火装置。
消防
设施检查
规定
答:
修,使设备保持完好的技术状态。3、消防设施和
消防设备
定期测试:(1)烟、
温感
报警系统的测试由消防工作归口管理部门负责组织实施,保安部参加,每个烟、温感探头至少每年轮测一次。(2)消防水泵、喷淋水泵、水幕水泵每月试开泵一次,检查其是否完整好用。(3)正压送风、防排烟系统每半年检测一次。(4)室内...
消电检
是国家规定
必须做的吗
答:
如果我们定时进行了电消检,就能及时发现这些问题,就会及时进行处理,避免火灾事故的发生,还有各种
消防设备
过久了也会老化,也需要进行检查,万一需要的时候能派得上用场。所以对于各单位消防管理部门都有消防检查要求的。总之,电消检作用和意义是很大的,我们不要为了省那么一点钱,而放弃这些必要的检测...
火灾探测器的设置
规定
有哪些?
答:
④ 设置线型
感温
火灾探测器的场
所有联动
要求时,宜采用两只不同火灾探测器的报警信号组合。⑤ 与线型感温火灾探测器连接的模块不宜设置在长期潮湿或温度变化较大的场所。17)管路采样式吸气感烟火灾探测器的设置,应符合下列
规定
:① 非高灵敏型探测器的采样管网安装高度不应超过16m;高灵敏型探测器...
消防设备
有
国家
标准(GB)
规定
吗?
答:
118 GB 15090-2005 消防软管卷盘 119 GB/T 12553-2005 消防船消防性能要求和试验方法 120 GB 14102-2005 防火卷帘 121 GB/T 8625-2005 建筑材料难燃性试验方法 122 GB 16280-2005 线型
感温
火灾探测器 123 GB 14287.1-2005 电气火灾监控系统 第1部分:电气火灾监控
设备
124 GB 14287.2-2005 电气火灾监控系统...
消防联动
调试包括哪些内容
答:
消防联动
调试前的准备:1、温、烟感控制器安装位置正确,确认灯面向主要入口,符合要求。2、对烟感进入吹烟测试,对
温感
进入加
温测试
,观察区域报警器及集中报警器是否报警,且报警编码与地址是否相符,如不符为探头拟码错误,重拨即可。如探头未动作(在报警延时后),可用万用表测量探头进线电压是否...
求解
消防
烟感
温感联动
问题
答:
消防烟感
温感
采用多点式
联动
,也就是说,当只有一个烟感报警时,主机虽然会接收到信号,但是并没有动作,而是等到另一报警点接收到信号时,启动声光讯响器,防火卷帘门半降,电源强切,电梯迫降,待人工按下手动报警按钮时,卷帘门全降。
大家正在搜
消防联动设备有哪些
消防联动都启动哪些设备
消防主机联动设备有哪些
消防联动受控设备
消防设备联动控制主要包括
米家第三方平台设备联动
联动云启动了但是动不了
温等静压设备厂家
什么是联动
相关问题
旧消防联动设备能否满足新规范
求解消防烟感温感联动问题
在消防联动测试中我学到了什么
消防联动设备逻辑关系???都有那些??
消防联动系统工作原理是什么
消防主机联动是怎么设置
消防联动验收时烟感探测器报警时需要启动其他设备吗?
简述火灾报警系统在消防验收时要求的报警及联动过程?