消防
烟感
温感采用多点式联动,也就是说,当只有一个烟感报警时,主机虽然会接收到信号,但是并没有动作,而是等到另一报警点接收到信号时,启动声光讯响器,
防火卷帘门
半降,电源强切,电梯迫降,待人工按下手动报警按钮时,卷帘门全降。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/n3KA5Kd1n.html
其他回答
第1个回答 2012-08-12
烟感与温感是用来传输火灾信号的,联动是通过中央火灾报警控制器来实现的。跟那些没关系
第2个回答 2012-08-15
通过智能探测器(如:智能烟感,智能温感)接受到火警信号,火警信号会传到火灾自动报警主机,通过火灾自动报警主机中存储的联动程序进行灭火及相关联动,如:切断非消防电源,电梯迫降到首层,打开相应区域排烟阀,送风阀,启动火灾区域的气体灭火装置,或水系统装置·· 详细请参照规范和甲方要求进行联动
相似回答
求解消防烟感温感联动问题
答:
消防烟感温感采用多点式联动,也就是说,
当只有一个烟感报警时,主机虽然会接收到信号,但是并没有动作,而是等到另一报警点接收到信号时
,启动声光讯响器,防火卷帘门半降,电源强切,电梯迫降,待人工按下手动报警按钮时,卷帘门全降。
消防
系统如何
联动
?
答:
消防
报警处于自动状态的时候,1、
温感
、
烟感
接收到动作(或人为的按手动报警按钮),把信号传回主机,相应的
联动
排烟风机、防烟风机、电梯迫降首层、非消防电源切断、火灾层及其上下层或全部地下层广播响起、声光报警器响起、火灾层的防火卷帘降下,如为疏散通道处的防火卷帘分两步下降;2、当有喷淋头...
防护区设置火灾自动报警系统,一路
烟感
探测器, 一路
温感
探测器?
答:
当防护区装的是预作用系统灭火系统:
联动
控制方式,应由同一报警区域内两只及以上独立的
感烟
火灾探测器或一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为预作用阀组开启的联动触发信号 当防护区装的是雨淋系统:联动控制方式,应由同一报警区域内两只及以上独立的
感温
火灾探测器或一只感温火灾...
求解
:
烟感
和
温感
对以下情况的
消防
触发条件
答:
联动
什么系统!1/一般
消防
广播、非消防电源、警报器、送排烟系统等可由
感烟
探测器或手动报警按钮直接触发。2/特殊系统,如气体灭火、预作用系统等需保护区内烟、温均动作才可联动电磁阀。两步降的卷帘门应该感烟探测器报警联到中位,
温感
报警降下位。具体系统触发条件不一样,建议参照规范!
烟感温感联动
防火卷帘门接线原理
答:
工作原理是由于安装了
烟感
和
温感
探测器,烟感探测器感应后会自动下降一半,阻挡烟雾蔓延。
请问
消防
排烟风机
联动
原理是什么!又如何布线
视频时间 00:25
配电室的
烟感
。
温感
报警装置应同气体灭火为一体吗
答:
温感
报警装置,并与气体灭火系统
联动
。这是因为配电室内存在着高压电设备,一旦发生火灾,烟雾和温度的变化是最早的迹象。
烟感
、温感报警装置能够及时检测到这些变化,并发出警报信号,同时触发气体灭火系统进行灭火。这样可以有效地提高火灾的检测和灭火效果,保护配电室内的设备和人员安全。
消防
系统中,
烟感
探头报火警信号,会
联动
现场哪些设备?
答:
联动
设备有:声光、警铃、排烟防烟、电梯、强切、卷帘门等。烟雾探测器作为日常报警的常见设备,目前已经从单一的烟雾报警延伸到电气火灾监控探测器、
感温
火灾探测器及火灾温度探测器等产品,如果按布线方式来区分,则分为无线火灾烟雾探测器和有线烟雾探测器等,不管是哪一种探测器,对日常的火灾防范都起...
是不是
烟感
探头探测到有烟雾的时候就会启动
联动
呢??联动具体包括哪些...
答:
探测器报警需要连个探测器在同一楼层回路上同时报警才会
联动
,或者探测器和按钮等才能实现,就是2点以上实现联动;联动切除非
消防
用电,打开应急照明和防排烟、声光和消防广播、卷帘门和防火门、电梯以及相关的消防风机,水泵是灭火的时候才会启动,或者喷头爆裂后才会启动的。
大家正在搜
消防烟感报警联动
烟感报警后消防联动怎么了复位
增加烟感消防联动编程谁负责
联动烟感
烟感联动的设备有哪些
烟感联动系统
联动烟感器
两个烟感报警会联动吗
几个烟感报警后联动
相关问题
求解:烟感和温感对以下情况的消防触发条件
消防联动测试一个温感联动所有设备是否符合国家规定
消防系统如何联动?
消防图中是不是所有的原件全部是联动系统比如烟感温感手报声光报...
小区消防系统联动 小问题 我是菜鸟
消防烟感。温感 需要模块吗。 都是什么设备需要模块。期待完美...
所有烟感和温感联动讯响器的联动公式怎么编
低压配电房的烟感,温感是接通消防控制 室里的报警主机还是接通...