求解消防烟感温感联动问题

如题所述

消防烟感温感采用多点式联动,也就是说,当只有一个烟感报警时,主机虽然会接收到信号,但是并没有动作,而是等到另一报警点接收到信号时,启动声光讯响器,防火卷帘门半降,电源强切,电梯迫降,待人工按下手动报警按钮时,卷帘门全降。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-08-12
烟感与温感是用来传输火灾信号的,联动是通过中央火灾报警控制器来实现的。跟那些没关系
第2个回答  2012-08-15
通过智能探测器(如:智能烟感,智能温感)接受到火警信号,火警信号会传到火灾自动报警主机,通过火灾自动报警主机中存储的联动程序进行灭火及相关联动,如:切断非消防电源,电梯迫降到首层,打开相应区域排烟阀,送风阀,启动火灾区域的气体灭火装置,或水系统装置·· 详细请参照规范和甲方要求进行联动
相似回答