关于框架结构的浇筑顺序

纠结于两个浇筑顺序,期待高人解答。
1、垫层--基础--基础柱--基础梁--室内回填--同时1层的柱与1层的板--同时2层的柱与2层的梁板--同时3层的柱与3层的梁板...
2、垫层--基础--基础柱--基础梁--室内回填土--1层的板--同时1层的柱与2层的梁板--同时2层的柱与3层的梁板...
另外没有电渣压力焊,柱子8条20螺纹钢,应该预留从板面上去多少公分呢,如何错开搭接,3.6m高柱子多少搭接长度,8条即12345678分别该如何预留搭接。柱底加密钢箍高度。
10个柱,每跨间距4.2m,梁上下部各两条钢筋能否都能通长,搭接是否能同时在一条跨梁上1/3处,就是该如何错开,梁端插入柱中的钢筋勾应该做多少
做防雷时,基础钢筋焊通梁、柱子后,还用做圆钢引出来焊接插入地底的镀锌扁钢或者角钢吗。

  1、基础,
  2、地梁
  3、 然后柱子,
  4、梁楼板,
  5、楼梯,
  6、柱子,
  7、梁楼板,
  8、楼梯…
  1、浇筑次序,你说的第二条基本正确。“垫层--基础--基础柱--基础梁--室内回填土--1层的板--同时1层的柱与2层的梁板--同时2层的柱与3层的梁板...”,不过要注明的是±0.000处有板的情况。
2、钢筋的“接长”一般框架结构大多采用焊接,但不管哪个构件、哪个部位的焊接接头都不得大于截面总配筋量的50%。具体怎么认定的50%,还要去看看《规范》。
3、你说的“10个柱,每跨间距4.2m”,是不是“连续”“通长”的九跨,只要是“连续”的“非变截面”的,“梁”“角部”的钢筋,都是应该“通长”设置。梁的“中部”钢筋才可以按梁各部位的“弯矩变化”情况进行“非连续”配置。
4、至于“柱子8条20螺纹钢,应该预留从板面上去多少公分呢,如何错开搭接,3.6m高柱子多少搭接长度,8条即12345678分别该如何预留搭接。柱底加密钢箍高度。”等等这些内容太多了,既然你在网上提问了,说明你已经开始注意这一点了。请你从图纸上去看看《结构设计说明》,《结构设计说明》中还没有讲清楚的,再到《钢筋混凝土施工与验收规范》中的“钢筋工程”部分去看看。
5、“做防雷时,基础钢筋焊通梁、柱子后,还用做圆钢引出来焊接插入地底的镀锌扁钢或者角钢吗”?必须用“扁钢”或“角钢”焊接出来,打入地下,采用“摇表”检测合格。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-04-26
你在网上一下子问这么多能有人帮你全部完整的回答出来吗?我估计很少。我在这里适当的给你回答一下:

本回答被提问者和网友采纳