钢筋柱子可以绑扎搭接吗

本来我们在柱子是打算用塑焊对接的后来标高搞错了,预留钢筋有一些刚好在楼板里面可以用绑扎搭接吗,或者其他什么方法也可以,最好能说下方法出自那本规范。急~~~~~现在板模板也差不多做好了。这样有办法处理没啊

       可以。没有说柱子钢筋不能绑扎搭接的 只是现在用绑扎搭接不方便,也不经济。用电渣压力焊和机械接头的多。

gb50010-2010《混凝土结构设计规范》

第9.4.1条 钢筋的连接可分为两类:绑扎搭接;机械连接或焊接。机械连接接头和焊接接头的类型及质量应符合国家现行有关标准的规定。
第9.4.2条 轴心受拉及小偏心受拉杆件(如桁架和拱的拉杆)的纵向受力钢筋不得采用绑扎搭接接头。

      当受拉钢筋的直径d>28mm及受压钢筋的直径d>32mm时,不宜采用绑扎搭接接头。
既然是“不宜”,也就是可以采用绑扎接头。特别是对选用的钢材化学成分不明时(如进口钢材),不能盲目采用焊接,而应采用绑扎。

拓展资料:

规范关于钢筋接头的详细规定

焊接5.4.5 当受力钢筋采用机械连接接头或焊接接头时,设置在同一构件内的接头宜相互错开。
纵向受力钢筋机械连接接头及焊接接头连接区段的长度为35倍d(d为纵向受力钢筋的较大直径)且不小于500mm,凡接头中点位于该连接区段长度内的接头均属于同一连接区段。同一连接区段内,纵向受力钢筋机械连接及焊接的接头面积在分率为该区段内有接头的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向受力钢筋截面面积的比值。


同一连接区段内,纵向受力钢筋的接头面积百分率应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定:
1 在受拉区不宜大于50%;
2 接头不宜设置在有抗震设防要求的框架梁端、柱端的箍筋加密区;当无法避开时,对等强度高质量机械连接接头,不应大于50%;
3 直接承受动力荷载的结构构件中,不宜采用焊接接头;当采用机械连接接头时,不应大于50%。

检查数量:   

在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%且不少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵横轴线划分检查面,抽查10%,且均不少于3面。

检验方法:

观察,钢尺检查。
搭接5.4.6 同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜相互错开。绑扎搭接接头中钢筋的横向净距不应小于钢筋直径,且不应小于25mm。
钢筋绑扎搭接接头连接区段的长度为1.3ll(ll为搭接长度),凡搭接接头中点位于该连接区段长度内的搭接接头均属于同一连接区段。同一连接区段内,纵向钢筋搭接接头面积百分率为该区段内有搭接接头的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向受力钢筋截面面积的比值(5.4.6)。

同一连接区段内,纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定:
1 对梁类、板类及墙类构件,不宜大于25%;
2对柱类构件,不宜大于50%;
3 当工程中确有必要增大接头面积百分率时,对梁类构件,不应大于50%;对其他构件,可根据实际情况放宽。 

纵向受力钢筋绑扎搭接接头的最小搭接长度应符合本规范附录B的规定。


参考资料:百度百科:混凝土结构设计规范

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-07-30

显然,焊接或机械连接大于或等于28钢。因此,在该范围内的规格允许采用搭接搭接接头,但是搭接的长度和位置应满足规格,并且必须在搭接范围内对环箍进行加密。

柱箍筋结扎法:

(1)根据已放下的箍的位置线,将箍向上和向下捆扎。如图2-15所示,最好系上和下箍。

(2)箍筋与主筋垂直,箍筋角与主筋的交点应绑扎。主筋与箍筋部分的交点交错在梅花上。

(3)箍筋的钩接应沿杆的垂直杆错开并牢固地结合,如图2-16所示。

(4)在地震区,箍筋的端部应在135度弯曲,直部的长度不应小于10天(D是箍筋直径)。参见图2-17,

(5)柱两端的箍筋应加密。加密区域内的加密长度和箍筋长度应符合设计图纸和施工规范的要求,不大于100mm,不大于5D(D主筋直径)。如果设计需要箍筋,箍筋应钩,如图2-18所示。

(6)钢筋的厚度应符合标准要求,如主筋的外皮为25mm,垫子应系在柱体外皮上,其间距一般为1000毫米,(或与塑料卡卡在外)。确保主肋保护层厚度的准确。同时,可以采用钢间隔框架来保证加固位置的正确性。当柱截面尺寸变化时,柱应在板中弯曲,弯曲后的尺寸应满足设计要求。

(7)墙体加固或嵌件,根据墙体材料,按阿特拉斯的相关规定留出。

(8)柱的侧柱锚固长度应为1,7LAE,当柱关闭到结构顶部时,具体地称为03G329-1(民用框架,框架剪力墙,剪力墙部分O)的抗震结构中的相关实践。框支剪力墙。同时,在连接钢筋时,应注意钢筋的锚固方向,以确保柱杆正确地锚定在梁板上。

拓展资料

显然,焊接或机械连接大于或等于28钢。因此,在该范围内的规格允许采用搭接搭接接头,但是搭接的长度和位置应满足规格,并且必须在搭接范围内对环箍进行加密。

柱箍筋结扎法:

(1)根据箍的位置线将箍向上移动,并将其从上到下捆扎起来。

(2)箍筋与主筋垂直,箍筋角与主筋的交点应绑扎。主筋与箍筋部分的交点交错在梅花上。

(3)箍筋的钩接应沿杆的垂直杆错开,并固定16,

(4)在地震区,箍筋的端部应在135度弯曲,直部的长度不应小于10天(D是箍筋直径)。

(5)柱两端的箍筋应加密。加密区域内的加密长度和箍筋长度应符合设计图纸和施工规范的要求,不大于100mm,不大于5D(D主筋直径)。如果设计需要加强,箍应该钩住。

第2个回答  2018-07-30

规范明确了焊接或机械连接是大于或等于28钢筋,因此,在此范围内的规范是允许采取绑扎搭接连接的,但是其搭接长度和位置应满足规范要求,同时绑扎搭接范围的箍筋必须加密处理。

柱箍筋绑扎:

(1)按已划好的箍筋位置线,将已套好的箍筋往上移动,由上往下绑扎,宜采用缠扣绑扎。

(2)箍筋与主筋要垂直,箍筋转角处与主筋交点均要绑扎,主筋与箍筋非转角部分的相交点成梅花交错绑扎。

(3)箍筋的弯钩叠合处应沿拄子竖筋交错布置,并绑扎牢固。

(4)有抗震要求的地区,柱箍筋端头应弯成135°,平直部分长度不小于10d(d为箍筋直径)。

(5)柱上下两端箍筋应加密,加密区长,但搭接长度应符合GB50204-2002的要求。

拓展资料:

柱钢筋绑扎搭接长度计算

纵向受拉钢筋绑扎搭接长度的相关因素有:是否抗震要求、抗震等级、钢筋种类规格直径、混凝土强度等级及搭接长度的修正系数。必须按照图纸和规范,确定以上各项,才能做出准确的判断。 

柱子钢筋绑扎搭接长度计算

根据抗震等级、混凝土强度等级、根据级别,按下列数据计算 柱子的搭接要在非加密区范围内,及避开加密区楼板面以上(500mm;1/6净高;柱的最长边)Max,搭接长度为LL。

本回答被网友采纳
第3个回答  2015-10-23
规范明确了焊接或机械连接是大于或等于28钢筋,因此,在此范围内的规范是允许采取绑扎搭接连接的,但是其搭接长度和位置应满足规范要求,同时绑扎搭接范围的箍筋必须加密处理。
柱箍筋绑扎:
  (1)按已划好的箍筋位置线,将已套好的箍筋往上移动,由上往下绑扎,宜采用缠扣绑扎,如图2-15。
  (2)箍筋与主筋要垂直,箍筋转角处与主筋交点均要绑扎,主筋与箍筋非转角部分的相交点成梅花交错绑扎。
  (3)箍筋的弯钩叠合处应沿拄子竖筋交错布置,并绑扎牢固,见图2-16。
  (4)有抗震要求的地区,柱箍筋端头应弯成135°,平直部分长度不小于10d(d为箍筋直径),见图2-17。
  (5)柱上下两端箍筋应加密,加密区长度及加密区内箍筋问距应符合设计图纸及施工规范不大于100mm且不大于5d的要求(d为主筋直径)。如设计要求箍筋设拉筋时,拉筋应钩住箍筋,见图2-18。
  (6)柱筋保护层厚度应符合规范要求,如主筋外皮为25mm,垫块应绑在柱竖筋外皮上,间距一般1000mm,(或用塑料卡卡在外竖筋上)以保证主筋保护层厚度准确。同时,可采用钢筋定距框来保证钢筋位置的正确性。当柱截面尺寸有变化时,柱应在板内弯折,弯后的尺寸要符合设计要求。
  (7)墙体拉接筋或埋件,根据墙体所用材料,按有关图集留置。
  (8)柱筋到结构封顶时,要持别注意边柱外侧柱筋的锚固长度为1.7Lae,具体参见《建筑物抗震构造详图》03G329-1(民用框架、框架-剪力墙、剪力墙部分框支剪力墙)中的有关作法。同时在钢筋连接时要注意柱筋的锚固方向,保证柱筋正确锚人梁和板内。
第4个回答  2014-03-16
行.但搭接长度应符合GB50204-2002的要求本回答被提问者采纳
相似回答