家里三角插座的火线对零线是220V,零线对地线也是220V,但是火线对地线却为0V,这样对不对?地线有效吗?

我用数字万用表测的,在我印象中插座的左孔是N,右孔是L,上是地吧?我侧得就是L对N是220,N对地是220,而L对地却是0V。

印象中不见得是对的,你将表打到220V电压档,用手捏住黑色笔,然后用红笔去试两个孔(放心很安全,别打错表档就没事),标注地线的那个不用测,这时候有电压的那个就是火线,另一个是零线,而不是你所说的靠猜的,这个不能猜,而且地线并不是你理解的那样,如果你确定测量的是火线,然后另一只表笔点地线,这时候也是有电压的,反之零线则无,地线在这里的作用是分散漏电流,防止触电者身体承载电流过高导致死亡,而并不是你所说的,有地线,用表测量就没电压了。追问

我的表是数字万用表,不是机械摆针那种,也可以这么试着测吗?

追答

也可以,里面的结构都是一样的,放心,我是资深老电工

追问

那你意思是说,我测得的 这种情况的数据也是对的吗?那地线也是有效的咯。我本来目的是想装强排燃气热水器,但是不确定家里的地线是否有效,所以有点担心就用万用表测了一下。
麻烦回答一下,我追加分哦。谢谢了

追答

测量地线不是这样测的,测量地线是要测量对地阻值,把万用表打在电压档220V,第一种方法:确定你的火线,然后红笔测火火线,黑笔测插座地线,如果电压超过1.5V,证明你的地线不合格,第二种:红笔测试火线,黑笔自己用手捏住,赤脚、踏地,这时候表上显示的电压也不能超过1.5V。超过了就证明你的地线是没用的,第三种方法:用摇表测试电线与地线阻值,不能小于2兆欧(断电测量),其实通过你上面自己的介绍,我基本肯定你家里的地线是不合格的。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-05-14
不对,有两种情况:
1.你的插座火线与零线接反了,也就是说你所测的火线实际上是零线,而火线对零线、对地线均为220V是正常的。
2.地线失效,并且与火线相连,这是非常危险的情况。
火线零线最好使用试电笔来判断追问

我现在手上没有试电笔。你的第二个说法,说很危险,可是我的所有电器都能很正常工作啊,电器表面也没有感觉有电或是漏电啊?

追答

那就说明很有可能是火线和零线接反了,而不是地线带电

第2个回答  2019-09-20
根据发电机的原理,线电压是220v,相电压等于根号3倍的线电压,是380v,火线对零线应该是线电压220v正确,一般的零线是不和地线相连接的。不过有的变压器中性点是接地的。所以你测量的火线与地线,零线都是220v,这个问题就是你的零线接触不好。
第3个回答  2013-05-14
不对,地线无效

火线对地线电压0,既然火线对零线电压220V,就说明地线是不正常无效的。
正常情况下,火-地电压为220V,火-零电压为220V,零-地电压为0V

希望能帮上您。
第4个回答  2013-05-14
也许你家里弄电时候零线火线被弄倒了,零线和地线是不可能有电的。不要紧的。家庭用没有必要要求那么苛刻,什么左零右火,不重要,地线对了就行
相似回答