黑铁管与电线盒连接要套丝么???
黑铁管(焊接钢管)与电线盒连接要套丝么???
举报该问题
推荐答案 2013-10-07
按施工要求是要用螺丝把钢管和电线盒拧紧的。可以详见建筑施工标准图。
而且还必须接地,用导线把钢管和电线盒进行可靠连接。(虽然都是金属的,但也要用导线接地,这是施工规定)。
追问
是哪个图集?
追答
见【建筑电气施工图集】。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/GWW3KnnKd.html
其他回答
第1个回答 2013-10-05
有相匹配的锁母 管要刷漆的
相似回答
关于电气配管的施工问题
答:
如果是暗敷设的焊管、黑铁管与底盒,你的做法是非常正确的。可能是因为你采用的是镀锌钢管,因为镀锌钢管焊接会破坏锌层,
所以监理要求套丝
。你可以告诉监理,管道埋入混凝土内,一般不会生锈,实在怕生锈,可以在焊接处刷防锈...
焊接钢管
与电线盒连接要套丝么
答:
要的
。除此以外,你还要用圆钢或扁钢把钢管和金属盒子(如果是塑料盒就不要了)进行可靠接地。要看一下你的工程是不是防爆的,焊跨接线的就不用了。看一下防爆电气安装守则
钢管 穿线
管与
接线
盒
的
连接
采用焊接或者丝口连接有没有规范规定啊?具体...
答:
接线盒、开关盒之间的连结,
应先在被连结钢管端部套丝
,钢管之间连结多用管接头(或称套管或管箍),如图 !" # *(5)所示。如果线管埋地敷设或为防爆线管,应涂以铅油、缠上麻丝,用管钳拧紧,使两管端吻合密封。在...
sc
管跟
jdg管如何
连接
,它们连接方式是什么
答:
JDG管是一种电气线路最新型保护用导管,连接套管及其金属附件采用螺钉紧定连接技术组成的电线管路,
无需做跨接地,焊接和套丝
,是明敷暗敷绝缘电线专用保护管路的最佳选择。SC在电气施工中的名称就是普通焊接钢管,俗称黑铁管...
jdg
管和
sc管有区别吗?具体是什
么?
答:
一、类型不同。JDG管(
套接
紧定式镀锌钢导管、电气安装用钢性金属平导管)是一种电气线路最新型保护用导管,
连接
套管及其金属附件采用螺钉紧定连接技术组成的
电线
管路,无需做跨接地,焊接
和套丝
,是明敷暗敷绝缘电线专用保护...
jdg管是什
么管
答:
jdg管是穿线管。jdg也叫
电线
导管。采用镀锌钢管和薄壁钢管制成,衔接需用螺钉紧定管件顶丝即可,无需焊接、
套丝
或做跨接地,而且不受场种限制,可明敷暗设。同时还能克服普通导管在施工时出现的复杂现象及施工耗损大等缺点...
什么是 jdj管
答:
JDJ管(
套接
紧定式镀锌钢导管、电气安装用钢性金属平导管)是一种电气线路最新型保护用导管。
连接
套管及其金属附件采用螺钉紧定连接技术组成的
电线
管路,无需做跨接地,焊接和
套丝
,外观为银白色或黄色。JDJ管是取代PVC
管和
...
消防类
电线管
设计采用焊接钢管, 在砌体内预埋时要不要做防腐?入线盒...
答:
第一,各种相关施工图集中均有锁母,第二,加设锁母是为了固定线管和线
盒
的相对位置,用锁母锁紧后,不至于受到震动后断开
连接
,第三,加设锁母能够控制钢管进入盒内的长度,有利于穿线,第四,管口容易划伤
电线
,...
人防地下室用sc20焊接钢管,请问管与管,
管与盒
怎么
连接?
有几种方法?
答:
连接
方法有这几种:焊接、螺纹连接、法兰连接、沟槽卡箍连接、
丝接
、承插口连接。DN<100时采用螺纹连接,DN≥100时采用法兰连接。也可以采用焊接,但是焊接后必须补锌,因为工艺比较繁琐,一般不采用,故一般仍推荐螺纹或法兰。
大家正在搜
铁管与铁管之间如何连接
铁管与铁管连接方法
为什么要求电线穿铁管
电线管铁管代号是什么
弱电线管为什么用铁管
铁管穿电线要怎么保护
铁管跟软管怎么连接
铁管和热熔管怎么连接
现在电线可以用铁管穿线吗
相关问题
焊接钢管与电线盒连接要套丝么
天然气铁管能不能和电线绑一起
消防类电线管设计采用焊接钢管, 在砌体内预埋时要不要做防腐?...
电线焊接套管(sc)跨接是否与线盒焊接
电气导管(焊接管)暗敷进盒要套丝装锁母吗
电气规范(管进盒箱连接必须用锁母连接,露出锁母的丝扣为2-3...
砌体上预埋消防类焊接钢管电线管进电线盒处要加锁母和护口么?要...
JDG电线管需做跨接吗