静电铜排可以螺栓连接吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-10-16
不可以。根据查询百度文库信息显示,静电铜排不可以螺栓连接。静电铜排主要用于建筑物顶部钢梁的固定,在使用之前需要把需要固定在房屋上面的结构通过一个夹板将其牢固地连接到镀锌扁钢上面。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/GdAGGd1K51K1nGW1nn.html
相似回答
工作接地能不能用同一个铜
螺栓接
到接地
铜排
上面
答:
不能.应分别将几台电气设备的保护接地接至保护接地汇流排
,每台设备一根接地连接线,并且在保护接地汇流排上单独用螺栓固定.同理,应分别将几台电气设备的工作接地接至工作接地汇流排,每台设备一根接地连接线,并且在工作接地汇流排上单独用螺栓固定.
品字形箱变变压器
铜排
怎么
连接
答:
螺栓连接、拼接连接。
1、螺栓连接:采用螺栓进行固定,可保证连接稳定性和安全性
。2、拼接连接:将两段铜管的一端加工成膜结构,通过互相套接实现连接。
低压配电柜进线柜内接地
铜排
与接地扁钢如何
连接
或还有什么好的做法...
答:
最好的办法就是直接用螺丝连接
,不过考虑到施工的难度也可以用软连接,就是用一根185的电线两头压线鼻子分别用螺丝固定在铜排和扁钢上
请问
铜排可以
焊接接驳吗?听说会有安全隐患,谁清楚的能回答我吗。
答:
配电设备是不能焊接接驳的,一块钻孔,另一块攻丝的方法也不好,只能二块都打孔,用螺丝坚固。
各位大神好请教一个问题:电力80x8
铜排
上用50平方毫米的铜鼻子能直接套...
答:
不行,铜比较软,套丝容易松动,不安全!建议打通孔,用
螺栓
加弹,平垫加螺母固定
消防控制柜
铜排连接
的原理?
答:
通过连接器或
螺栓
将不同的电线或电缆连接到铜排上,以实现电流的传输和分配。在消防控制柜中,铜排通常用于连接主电源、断路器、保险丝、继电器和其他电气设备,以形成电气回路,使用专门的连接器将电线或电缆与
铜排连接
,连接器通常采用螺栓、螺母或插拔式连接器,确保连接紧固可靠,并提供良好的电气接触。
接地网的
铜排
如何跟钢筋焊接
答:
传统的铜焊不是电焊,属钎焊,是用氧炔焰气焊,以硼砂为助剂,用铜焊丝焊接。接地极应用镀锌扁钢与
铜排
,铅垫圈
螺栓连接
。
铜排
100*10用16*多少的螺丝
答:
铜排
100*10用16*4的螺丝,根据测量出来的尺寸制作铜排,注意铜排之间搭接处应按国际标准开孔,禁锢
螺栓
应该按先关规定安装。40宽的铜排一个M12的螺丝,50宽的两个M10的螺丝或者1个M16的螺丝,60宽的铜排4个M10的螺丝,80宽的4个M12的螺丝,100宽的铜排4个M16的螺丝,120宽的4个M18的螺丝。还有铜排...
15×3的
铜排
用多大
螺栓连接
答:
1、用螺丝
连接铜排
,看连接铜排的螺丝所压接的面积是否等于或者大于铜排的截面积。当螺丝压接的面积大于铜排的截面积,不会在连接处形成过流发热为准。
大家正在搜
铜排连接处螺栓可以连接几条线
铜排连接处螺栓可以线耳吗
电气铜排连接螺栓规范
电气铜排连接螺栓材质
铜排连接螺栓强度等级
国标对铜母排的连接螺栓有何要求
铜排与铜排如何连接
母排连接螺栓要求 标准
低压母排连接螺栓规格