小区消防系统联动 小问题 我是菜鸟

问题一 喷淋系统 有个喷淋泵 我知道在先喷淋的时候压力小了压力开关会启动泵加压,但是电路图上 还写了一个 破钵按钮 同样也可以启动泵。我只知道消防泵有破玻按钮可以启动加压泵 喷淋真的春在这个按钮吗 设在走廊里的 就是吗?
问题2 破钵按钮红色的 我看见了2中一个是消火栓附近的是启动加压泵的 另外在周郎里看见也是红色的方块 上面还配套 半球形红色的报警灯吧 请问这个按钮是什么按钮都和那些设备联动。
问题3 喷淋和消火栓系统电路图都提到了 最低呀启动 最高压听泵 我本以为是压力开关呢可是看压力开关原理发现是水流能染压力开关动作 这并不能设什么最高压最低呀 所以问一下 是什么元件可以 实现 最高压停泵低压启动呢?
问题4 喷淋系统里有个报警阀 里面配合延时器压力开关这些原理我都看了我想问的是报警阀上面是喷淋网管 报警阀下面接的是什么?是市政水 还是生活加压水 还是什么?
问题5 给排风电路图在自动时候 需要一个KA继电器得电 这个KA得电下面写了 需要消防中心DC24V启动 这句话的意思说排风系统是 值班室人手动启动吗?一般情况风机联动是怎样的。

1. 有时候喷淋和消火栓会公用水泵 工程小的时候
2.估计你说的是手报按钮 可能会与很多设备联动 例如 声光 切电 电梯迫降 防火卷帘 包括气喷洒 看具体设定
3.这个 水位监测装置就可以实现 具体做法看现场 还有 电接点压力表也可以
4.来自消防水池 屋面水箱 水池的水来自市政
5.估计是输入输出模块提供24v 启动 风机一般和手报 烟感 温感 等设备联动 但是具体看实际情况
ps:码这么字 好累的 就采纳了吧追问

3 既然电接点压力表可以让低压启动高压停止 是不是就完全可以取代 压力开关了呢?

追答

他们的性质不太一样 各有各的用处

追问

我再问一下 如果 消防系统 没采用湿式报警阀 是不是 压力开关 也就没有了 他们关系是不是 配套的? 压力开关不能单独 使用的 对吧?

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答