www问答网
所有问题
干式变压器1000KVA输出电压过高怎样解决
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-09-21
把高压停了,把高压线圈连接片改接到1或2,就行了,,
变压器高压端有说明 ,一般出厂连接片在3,
电压调整最好在410V到415V
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/K1A3n5W3n.html
其他回答
第1个回答 2011-09-21
把高压停了,把高压线圈连接片接在10250V或者10500V档即可解决。
第2个回答 2011-09-21
高多少?一直高?停电以后,把调压连接片接在10250V或者10500V档即可解决。工作1定要细心,认真。
第3个回答 2011-09-21
把变压器的档位上调
相似回答
1000kva干式变压器
,5档调压现在3档
输出电压
365
怎么
调整调整后电压上升...
答:
这现象是电网(10kV侧)电压低。往上一挡(4)调,0.4kV侧电压上升10∨左右,
所以可直接往5挡调,电压在385V左右吧
。
干式变压器1000KVA输出电压
在270V正常吗
答:
肯定不正常了,根据高压
电压
输入情况,
变压器
相电压一般405V到415V,单相电压最
高
在230V,自己检查一下
怎样
维护11kva低压是400伏
1000kva的干式变压器
答:
2.2.5
检查变压器的接地是否良好,地线是否腐蚀,腐蚀严重的应更换
。2.2.6 紧固引线端子、销子、接地螺丝、连线母线螺丝,如有松动的应拆下螺丝,或用细平锉轻锉接触面,或
更换弹簧垫圈、螺丝,直至接触良好
。2.2.7
清洁变压器周围及配件上的灰尘
,检查消防设施及通风系统是否良好。2.2.8 断...
一台
变压器
10KV, 额定容量为
1000KVA
,额定电流为1443A,现在电流达到了临 ...
答:
干式变压器
的绝缘耐热等级至少是F级,耐热温度可以到155℃。70℃远没有达到极限。但这么高的负荷率温度只有70度,估计是变压器自带的风机启动了吧。现在的负荷率估计在90%(功率因数按0.9)。但不可能一直是这样高的负荷,一天中如果有几个小时是这样负荷没有问题。另外现在是冬季环境温度低,如果是夏季...
1000干式变压器
电流1200温度70可以长期运行吗?
答:
1000kVA的干式变压器
,只要输入(出)
电压
和
输出
电流满足干式变压器的设计(和制造)技术参数,那么干式变压器的使用温度短时间内达到70℃,是可以安全运行的。也可以采取强制吹风机或其他降风温措施,以有利于干式变压器可靠运行。
10kv的
干式变压器
一个档位多少伏?
答:
通过改变
高
低压绕组之间的连接点来改变匝数比,从而实现
输出电压
的调节。无论哪种调压方式,每个档位的电压都是按照一定的百分比来确定的,通常为2.5%或4%。例如,如果一个10kv
干式变压器
的额定容量为
1000kVA
,额定电流为100A,无载调节范围为±5%,则每个档位相当于±2.5%×10kv=±250V。
有一台
1000KVA的干式变压器
,它的低压侧
电压
现在偏低,只有370V,如果要调...
答:
理论是这样:9500/400- 370*25=9250 9500/400=23.75 9250/23.75=389.5 但在实际中使用的同时,跟你的带负载有关,
你可以给我提供下
1000KVA的变压器
所需的高压断路器吗
答:
高压断路器(或称高压开关)它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时通过继电器保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流,它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力,可分为:油断路器(多油断路器、少油断路器)、六氟化硫断路器(SF6断路器)、真空断路器、压缩空气...
1000KVA
是什么意思
答:
330KV,220KV,110KV,66KV,35KV,20KV,10KV,6KV等。按绝缘散热介质分:
干式变压器
,油浸式变压器,其中干式变压器又分为:SCB环氧树脂浇注干式变压器和SGB10非包封H级绝缘干式变压器。十是设计号,也称为技术号。
1000KVA
表示变压器的额定容量(1000KVA)。10KV为一次额定
电压
,0.4kV为二次额定电压。
大家正在搜
变压器输出电压过高怎么办
变压器输出电压过高
场输出电压高怎样解决
干式变压器怎样调电压
变压器输出电压低怎么办
220v电压过高怎么解决
12v开关电源输出电压过高
输出电压过高怎么办
发电机输出电压过高
相关问题
干式变压器1000KVA输出电压过高怎样解决
干式变压器1000KVA输出电压在270V正常吗
变压器电压过高怎么办?
1000kva干式变压器,5档调压现在3档输出电压365怎么...
变压器电压偏高该怎么解决?
干式变压器输出电压低有什么措施
树脂浇注干式电力变压器1000kva,最近噪音大怎么解决?
有一台1000KVA的干式变压器,它的低压侧电压现在偏低,只...