求教高手:酒店消防主机与CRT电脑系统联动问题

由于消防主机退出,导致与CRT断开连接,消防主机重启后,无法和CRT连接,应该不是系统坏了,曾请人来几分钟就弄好了,应该是系统连接出的问题,求教高手如何能恢复连接,万分感激
主要是火灾报警主机和电脑控制的CRT平面图形装置不联动

你的消防主机是什么品牌的,一般CRT和主机之间是通过网卡进行连接的,网卡有光纤的也有双绞线的,如果是CRT与FAS主机通过双绞线进行连接,如果在线路没有问题的情况下,主机重启后无法连接,肯定是主机的节点号在重启后恢复出厂设置为0或者1,你重新根绝CRT程序里的主机设置节点号,把FAS主机里面的节点号改成与CRT对应的就行了
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-08-09
crt平时只能接收报警信息并定位的,联动需要用户密码的!一般不是硬件问题,如果是线路的问题,主机会报故障的!你看能不能正常显示平面图和报警信息,如果能就是没有输入密码,具体情况要同时检查主机才能了解,主要就是用户密码和网络连接设置的问题
第2个回答  2011-08-07
一般厂家的CRT图形报警软件需要启动的,或有服务器和客户端,启动时需要用户名及密码!
最好致电主机厂家技服一问便知!追问

好像没吧,从来没提示让输入过用户名和密码 ,这是本地连接,不通过互联网,2台设备都在监控室内,CRT图形报警软件平时启动后自动和消防主机联动,但是现在启动后由于连接问题自动关闭, 我用Ping 试过2台设备网络连接正常,但CRT就是无法启动

追答

crt各厂家调试及通讯各异,接口及程序也不尽相同,还是建议你尽快联系当地厂家技术员以排除故障,消除火灾隐患!

本回答被网友采纳
第3个回答  2011-08-07
1、电脑重启、CRT重启。
2、检查通讯卡上的通讯芯片是否发热
3、请告知是何主机?追问

1.试过,不行
2.不发热
3火灾报警控制器 也称消防主机 型号是JB-QB-9100B

追答

262的设备,技术是国外引进的。CRT的卡是ISA插槽的还是另外的?