干式变压器调整电压说明

如题所述

干式变压器广泛用于局部照明、高层建筑 、机场,码头CNC机械设备等场所,简单的说干式变压器就是指铁芯和绕组不浸渍在绝缘油中的变压器。冷却方式分为自然空气冷却(AN)和强迫空气冷却(AF)。自然空冷时,变压器可在额定容量下长期连续运行。强迫风冷时,变压器输出容量可提高50%。适用于断续过负荷运行,或应急事故过负荷运行;由于过负荷时负载损耗和阻抗电压增幅较大,处于非经济运行状态,故不应使其处于长时间连续过负荷运行。
⒈开启式:是一种常用的形式,其器身与大气直接接触,适应于比较干燥而洁净的室内,(环境温度20度时,相对湿度不应超过85%),一般有空气自冷和风冷两种冷却方式。
⒉封闭式:器身处在封闭的外壳内,与大气不直接接触(由于密封、散热条件差,主要用于矿用,属于防爆型)。
⒊浇注式:用环氧树脂或其它树脂浇注作为主绝缘,它结构简单、体积小,适用于较小容量的变压器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-08-10
干式变压器的分接头是普通的接线柱,调压原理和油浸变压器相同,只需在停电状态下,把ABC三相同时更换一档接线柱,拧紧螺栓即可。本回答被网友采纳
第2个回答  2011-08-23
大部分厂家安装使用说明书上和铭牌上都有对应的调压位置,可以参考。另外调压前,先断电,放掉余电,高低压接地后,再实行调压,调压时,三相要同步。螺栓要拧紧。大部分厂家的变压器都是高压分接往上调,输出电压降低。
第3个回答  2011-08-20
干式变压器调压方式有两种:一是有载调压,那个比较简单,直接调整它的控制开关。二是无励磁调压,干式变压器无励磁调压是通过调节变压器本身的,连接片的布置方式也有两种,有上下两排,上面三个接点,下面三个接点,另一种是左右排列的,左右各三个。
它每个接点是从高压绕组上引出的。作用是用来调节高压的输入电压的高低,正常放在三档(如你实物所示),如果发现低压侧电压高了,把连接片往高调整,即往一或者二档调,低压侧电压低了,把连接片往低调整,即往四或者五档调,每个接点的边上有希腊字母(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ) 表示五档。
第4个回答  2011-08-10
一般产品都是附带说明书,照做就是了。本人没有看到说明书也是没有办法的。
相似回答