www问答网
所有问题
消防前室就是消防控制室吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-09-15
设置在高层建筑疏散走道与楼梯间或消防电梯间之间的具有防火、防烟、缓解疏散压力和方便实施灭火战斗展开的空间,这是消防前室;消防控制室,是消防火灾报警控制器和联动设备的控制中心,一般设在建筑物的首层或地下室。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/KAW311K11.html
其他回答
第1个回答 2011-09-15
一点常识都没有,不是控制室是消控中心
第2个回答 2011-09-17
不是吧
相似回答
什么
是消防控制室
?
答:
消防控制室
”给出明确定义,只是笼统地说“消防控制室是建筑物内防火、灭火设施的显示控制中心,是火灾的扑救指挥中心,是保障建筑物安全的要害部位之一”。设备布置要求设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于1.5m;双列布置时不应小于2m。在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m。
消防控制室
是什么东西
答:
消防控制室
是设有火灾自动报警控制设备和消防控制设备,用于接收、显示、处理火灾报警信号,控制相关消防设施的专门处所。“消防”即预防和解决(扑灭)火灾的意思。 Fire control;Fire fighting;Fire protection灭火与防火,或灭火和防火。亦指灭火、防火人员。郭孝成《浙江光复记》:“卫队及巡警消防,见势...
什么
是消防控制室
答:
消防控制室
是设有火灾自动报警控制设备和消防控制设备,用于接收、显示、处理火灾报警信号,控制相关消防设施的专门处所。具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应设置消防控制室。设置要求 一、土建 1.单独设置的消防控制室,其耐火等级不应低于二级;2.附设在建筑物内的消防控制室,宜设置在建筑...
消防前室是
什么意思?
答:
也
就是
合用
前室
。按规范要求,防烟楼梯间和
消防
电梯才设置前室。防烟楼梯间的前室作用,是防止火灾烟气进入楼梯间。消防电梯前室的作用,是防止火灾烟气对通过消防电梯进入到着火层灭火、搜救的消防员造成伤害。防烟楼梯间和消防电梯合用前室,兼有上述两种功能。疏散楼梯,发生火灾时,供人员疏散使用。
消防控制室是指什么?一般的初级中学需要
消防控制室吗
答:
消防控制室
指的
是消防
火灾报警控制器的操作间,这个初级的一般是控制室的操作和应急程序。
消防控制室
是建筑内消防设施系统的什么中心?控制还是显示?
答:
消防控制室是消防控制
中心,火灾报警信号反馈给它,工作人员向火灾大楼发出火警广播,同时建筑内消防设施喷淋、电梯等等发出指令、向119报警等等。消防控制室,简称消控中心,是消防系统终端控制及显示中心,室内的话应包括感烟系统、消防控制模块,火灾自动报警,自动喷淋,消防水箱和消火拴以及消防联动。消控...
消防图纸中
消防控制室
是什么意思?
答:
消防控制室
图形显示装置
是消防
报警主机,CRT显示器,打印机,消防电话主机,消防广播主机,功放,录音机,手动直接控制器,蓄电池备用电源。可以显示建筑总平面布局图、每个保护对象的建筑平面图、系统图。能接收监控中心的查询指令并能按规定的通信协议格式将规定的信息传送给监控中心。
什么场所需要设
消防控制室
?
答:
消防控制室
的作用:1、接收火灾报警;2、在火灾发生时,控制启动消防广播、消防应急照明、消防切非、消防电梯、防火卷帘、防火门、消防防排烟系统、各类消防灭火系统,使之运转;3、在日常管理中,及时发现记录建筑消防设施的各类故障,督促相关部门维修;4、日常消防检查和灭火演习中,测试消防系统是否正常,...
对于一个建筑物来讲,
消防控制室
处在什么位置
答:
消防控制室
位置主要du有以下几点:(1)消防控制室应设置在建筑物的首层,距通往室外出入口不应大于20m。(2)内部和外部的消防人员能容易找到并可以接近的房间部位。并应设在交通方便和发生火灾时不易延燃的部位。(3)不应将消防控制室设于厕所、锅炉房、浴室、汽车库、变压器室等的隔壁和上、下层相...
大家正在搜
消防控制室8个制度
消防控制室辐射大吗
消防控制室管理制度
消防控制室
消防控制室人员要求
消防控制室必须2个门
消防控制室门的要求
消防控制室规范
消防控制室值班记录
相关问题
消防控制室应该有直通室外的出口怎么理解?
消防控制室采用防火门嘛?
消防控制室的门应为甲级防火门?求规范出处
请教,地下水泵房直接开向前室的门为什么门
商会大楼的消防前室要不要设置喷淋?
消防应急照明应设置在哪些部位或哪些建筑或哪些设备设施上?
什么情况下设置控制中心火灾报警系统
消防控制室直接对外的门是用甲级防火门吗?