PE管承受压力是1.0MPA,它的试验压力是多少合适

如题所述

PE管根据用途不同,压力也不一样,给水管100和矿用管100分为,0.6Mpa;0.8Mpa;1.0Mpa;1.25Mpa;1.6Mpa这5个级别。

燃气管PE100分为:≤0.6MPA , ≤1.0mpa两种

燃气管PE80的分为:≤0.2MPA , ≤0.4mpa

PE管能打多大压力取决于它的管径壁厚,另外打压试验是要满足1.5倍的压力要求。

PE管抗拉强度和壁厚没什么关系,也没有计算公式。PE管抗拉强度是受力后发生断裂时单位面积上承受的最大拉力。抗拉强度即表征材料最大均匀塑性变形的抗力,拉伸试样在承受最大拉应力之前,变形是均匀一致的,但超出之后,金属开始出现缩颈现象,即产生集中变形。

对于没有(或很小)均匀塑性变形的脆性材料,反映了材料的断裂抗力。符号为Rm(GB/T 228-1987旧国标规定抗拉强度符号为σb),单位为MPa。

扩展资料

PE管的焊接,PE管道对接焊缝,该方法提供了最高的可靠性和直径的范围内和压力过程:加热的管子的端部,使用一个工具,称为接触压力和温度定义下的“镜像”。 端部被迅速接触,并保持在压力下,在冷却过程中。

PE管有中密度聚乙烯管和高密度聚乙烯管。根据壁厚分为SDR11和SDR17.6系列。前者适用于输送气态的人工煤气、天然气、液化石油气,后者主要用于输送天然气。

和钢管比较,施工工艺简单,有一定的柔韧性,更主要的是不用作防腐处理,将节省大量的工序。缺点就器械性不如钢管,施工中特别的注意热力供暖的安全间距,并且不能裸露于空气中阳光下,并且对化学物品敏感,防止污水管道的泄露造成伤害。

参考资料来源:百度百科-PE管

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-24
至少1.5Mpa才算合格,因为检测上分为一倍打压、1.5倍打压、抽检、送检。这些必须要过的才算合格。一般不需要这么多的检测形式。工程一般采用1.5倍打压。需要了解PE管道,请加644715313
假如对你有所帮助请将此 、、采纳最佳答案谢谢噢本回答被网友采纳
第2个回答  2020-05-09
管道设计压力、管道工作压力、管道试验压力是三个不同的压力,管道设计压力是一般情况下管道能承受的最大压力,高于这个压力长时间运行会损坏。管道工作压力是投产后的正常水压,一般小于管道设计压力。管道试验压力是1.5倍的工作压力,并不小于0.6mpa。
第3个回答  2011-12-08
是大于等于1.5mpa。但冬天打压可相对小点,但不能小于1.15mpa。
第4个回答  2011-12-08
>=1.5MPA