www问答网
所有问题
短路损耗和负载损耗一样吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-03-02
短路损耗和负载损耗不一样。
短路损耗指的是在电路中,由于电流流过电源内阻、导线电阻和开关元件等,而产生的热损耗。短路损耗通常用于评估电源、电线和开关等元件的损耗。
负载损耗指的是电路中负载元件(例如电阻、电容或电感等)由于电流通过而产生的热损耗。负载损耗通常用于评估电路的效率和功率损耗。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/KK35WWKdnAnAWG434G.html
相似回答
变压器的损耗是什么
损耗?
答:
短路损耗
:变压器二次绕组短路,一次绕组施加电压使其电流达到额定值时,变压器从电源吸收的功率称为短路损耗,短路损耗即额定电流时的铜损。
变压器
损耗
是什么
答:
一、变压器铁损耗的大小取决于铁心中磁通密度的大小,而铜损耗的大小取决于绕组中电流的大小。二、变压器的空载
损耗和短路损耗
分别指的是铁损和铜损,当变压器的初级绕组通电后,线圈所产生的磁通在铁芯流动,因为铁芯本身也是导体,在垂直于磁力线的平面上就会感应电势,这个电势在铁芯的断面上形成闭合回路并...
负载损耗
是什么意思?
答:
铜损仅与变压器的负载有关
,测量变压器铜损是通过短路实验来测定的。在短路实验中,将变压器的低压端绕组短接,而给另一个绕组加上适当小的电压,使通过两个绕组的电流都等于额定值,称为短路电压,因为短路电压很低,此时变压器的铁损可以忽略不计,此时测得的功即可认为是变压器在额定状态下的铜损。
变压器空载
损耗和负载损耗
有什么区别?什么是阻抗电压?
答:
空载损耗:当变压器二次绕组开路,一次绕组施加额定频率正弦波形的额定电压时,所消耗的有功功率称空载损耗。算法如下: 空载损耗=空载损耗工艺系数×单位损耗×铁心重量
负载损耗
:当变压器二次绕组
短路
(稳态),一次绕组流通额定电流时所消耗的有功功率称为负载损耗。算法如下: 负载损耗=最大的一对绕组的电阻损耗+附加损耗...
变压器的空载损耗与空载电流以及
短路损耗与
短路阻抗的区别
答:
另一方面,Pk,即
短路损耗
,也称为额定
负载损耗
,当变压器一次绕组以额定电压运行,二次绕组短路时的有功功率消耗,这部分损耗也称为铜损。而Uk,即短路电压或阻抗电压,是变压器在短路条件下,一次绕组所需电压,用以抵消短路电流的阻抗。阻抗电压,作为变压器的重要经济指标,其大小影响着变压器的成本、...
变压器空载
损耗和负载损耗
的区别是什么?
答:
相反,
负载损耗
是指变压器在二次绕组
短路
(即稳态),一次绕组流过额定电流时产生的损耗。它包括了最大绕组电阻的损耗以及额外的损耗成分,如:绕组涡流损耗并绕导线的环流损耗杂散损耗引线损耗这些损耗主要由变压器实际工作时的电流和磁通密度决定,是衡量变压器实际运行效率的重要指标。对于佐航BYQ3712PK变压器...
变压器
短路损耗
是什么?
答:
变压器的铜损相当于额定
负载
时的铜损,因外施电压较低,铁芯中的工作磁通比额定工作状态小得多,铁损可以忽略不计,所以短路试验的全部输入功率基本上都消耗在变压器绕组上,短路试验可测出铜损。通常电力变压器在额定电流下的
短路损耗
约为额定容量的0.4%~4%,其数值随变压器容量的增大而下降 。
变压器空载
损耗和负载损耗
有什么区别?什么是阻抗电压?
答:
负载损耗
=最大的一对绕组的电阻损耗+附加损耗 3、与温度的关系 空载
损耗与
温度基本无关,而负载损耗是温度的函数。4、特点不同 负载损耗的计算值、标准值、保证值与实测的概念也与空载
损耗相同
。但是在实际测量中,所加电流不能低于50%额定电流。这是新标准的要求,否则实测值不能换算,即使换算也无效...
变压器
负载损耗
、空载损耗、阻抗电压计算方法
答:
负载损耗
则是在额定电流下,一次绕组通过时的有功功率损失。</它包括绕组电阻的损耗,以及附加损耗,后者包括涡流损耗、环流损耗、杂散
损耗和
引线损耗。这些损耗是变压器运行中不可或缺的部分,共同影响着其实际效率。阻抗电压是变压器的重要特性,它反映了变压器在额定电流下一次绕组
短路
时的电压降。</通常...
大家正在搜
主变短路损耗和负载损耗一样吗
负载损耗和短路损耗
变压器负载损耗和短路损耗
空载损耗和短路损耗
负载损耗和空载损耗
负载损耗和短路电压
短路损耗和短路阻抗
变压器额定负载短路损耗
变压器的损耗和负载有关系吗