三相三绕组变压器,容量比3000/3000/2000,变比110/38.5/11kv.I0=301mA,P0=67KW。下方给了短路电压百分...

三相三绕组变压器,容量比3000/3000/2000,变比110/38.5/11kv.I0=301mA,P0=67KW。下方给了短路电压百分数和短路损耗的数据表格。求高手解答额定电流怎么算…
原题是求折算到高压侧线路参数。要算空载电流百分比,是不是用空载电流除以高压侧额定电流????

只用额定容量和额定电压。
额定电流I=额定容量S/(√3×额定电压U),
即高压侧额定电流I=3000/(√3×110)=15.75A
中压侧额定电流I=3000/(√3×38.5)=45.34A
低压侧额定电流I=3000/(√3×11)=104.98A
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-11-06
高压侧额定电流I=3000/(√3×110)=15.75A
I0=301mA
I0%=0.3/15.75=1.91
第2个回答  2011-11-05
?
相似回答