三相三绕组变压器的额定容量,这里有写30000/30000/20000,请教一下谁能看懂,额定电压110/38.5/11

我想问一下,这里的Un是多少啊

第1个回答  2012-10-03
高压110kV绕组容量是30000KVA,中压38.5kV绕组容量30000KVA/低压11kV绕组容量20000KVA。本回答被网友采纳
第2个回答  2012-10-03
三相三绕组变压器,额定电压110/38.5/11,原边110KV,/一个中压绕组侧(38.5kV)容量/另一个中压绕组侧(11kV)容量。变压器容量为50000kVA(110kV侧)/30000kVA(38.5kV侧)//20000kVA(11kV侧).
第3个回答  2012-10-03
这是一个110kV的降压变压器,容量比就是高压侧(母线110kV)容量/中压侧(母线35kV)容量/低压侧(母线10kV)容量。电压比道理一样的,由于是降压变压器,中低侧额定电压考虑到压降,所以要提高1.1倍。
第4个回答  2012-10-03
变压器作为电源设备,在输电线路上是有110%的电压,到达受电设备为额定电压,因为考虑到线路是远距离输送,所以有压降,比如当110KV的时候,变压器成了受电设备 ,上级配电就是121KV的电压等级了。大数字都表示其额定容量。有些变压的低压和中压侧容量是自由调节的。当中压侧成为受电的时候,由中压侧35KV向110KV侧和10KV侧供电。