气温低于5度不能抹灰住建部门有何文件规定

气温低于5度不能抹灰住建部门有何文件规定

根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》3.3.12规定:室内外装饰装修工程施工的环境条件应满足施工工艺的要求施工环境温度不应低于5C,当必须在低于5C气温下施工时应采取保证工程质量的有效措施。

国家标准规定室内铺贴瓷砖温度不低于5℃,是为了避免水泥砂浆在粘贴瓷砖过程中,因温度低于零度之后水泥砂浆中的水份结冰,导致水泥砂浆在没有干固的情况下出现体积增加。

而在温度上升至零度以上时,水泥砂浆中的冰融化成水,造成水泥砂浆体积的收缩,调和材料在体积一增一减的变化过程中,会造成其固化强度降低、粘接效力降低。

扩展资料

冬季施工中,凡是需要用水进行调和搅拌的材料作业,要求室内温度不低于5℃。包括瓷砖铺贴、水泥砂浆砌墙抹灰及找平、墙面批刮石膏腻子等。

《建筑装饰装修工程质量验收规范》抹灰工程

4.2.2 抹灰前基层表面的尘土污垢油渍等应清除干净并应洒水润湿

检验方法:检查施工记录

4.2.3 一般抹灰所用材料的品种和性能应符合设计要求水泥的凝结时间和安定性复验应合格砂浆的配合比应符合设计要求

检验方法:检查产品合格证书进场验收记录复验报告和施工记录

4.2.4 抹灰工程应分层进行当抹灰总厚度大于或等于35mm 时应采取加强措施不同材料基体交接处表面的抹灰应采取防止开裂的加强措施当采用加强网时加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm

参考资料来源:百度百科--建筑装饰装修工程质量验收规范

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-11-12

《建筑装饰装修工程质量验收规范》3.3.12 室内外装饰装修工程施工的环境条件应满足施工工艺的要求施工环境温度不应低于5 C当必须在低于5C 气温下施工时应采取保证工程质量的有效措施。

扩展资料:

《建筑装饰装修工程质量验收规范》抹灰工程:

检验方法:检查隐蔽工程验收记录和施工记录

4.2.5 抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固抹灰层应无脱层空鼓面层应无爆灰和裂缝

检验方法:观察用小锤轻击检查检查施工记录

一般项目

4.2.6 一般抹灰工程的表面质量应符合下列规定:

1 普通抹灰表面应光滑洁净接槎平整分格缝应清晰

2 高级抹灰表面应光滑洁净颜色均匀无抹纹分格缝和灰线应清晰美观

检验方法:观察手摸检查

4.2.7 护角孔洞槽盒周围的抹灰表面应整齐光滑管道后面的抹灰表面应整

检验方法:观察

4.2.8 抹灰层的总厚度应符合设计要求水泥砂浆不得抹在石灰砂浆层上罩面石膏灰不得抹在水泥砂浆层上

检验方法:检查施工记录

4.2.9 抹灰分格缝的设置应符合设计要求宽度和深度应均匀表面应光滑棱角应整齐

检验方法:观察尺量检查

4.2.10 有排水要求的部位应做滴水线(槽)滴水线(槽)应整齐顺直滴水线应内高外低滴水槽的宽度和深度均不应小于10mm

检验方法:观察尺量检查

4.2.11 一般抹灰工程质量的允许偏差和检验方法应符合表4.2.11 的规定

4.3 装饰抹灰工程

4.3.1 本节适用于水刷石斩假石干粘石假面砖等装饰抹灰工程的质量验收

参考资料来源:百度百科-建筑装饰装修工程质量验收规范

本回答被网友采纳
第2个回答  2016-03-07
冬天墙上是否铺贴瓷砖主要起决于其最低温度是否能够保持在5℃以上。
之所以国家标准规定室内铺贴瓷砖温度不低于5℃,是为了避免水泥砂浆在粘贴瓷砖过程中,因温度低于零度之后水泥砂浆中的水份结冰,导致水泥砂浆在没有干固的情况下出现体积增加,而在温度上升至零度以上时,水泥砂浆中的冰融化成水,造成水泥砂浆体积的收缩,调和材料在体积一增一减的变化过程中,会造成其固化强度降低、粘接效力降低。

另外提示:冬季施工中,凡是需要用水进行调和搅拌的材料作业,要求室内温度不低于5℃。包括瓷砖铺贴、水泥砂浆砌墙抹灰及找平、墙面批刮石膏腻子等。本回答被网友采纳