我公司要进行配电改造及增容,有原来的1200KVA增加到2050KVA,想保留原来的800KVA的配电柜,新增一套1250的

新增一套1250KVA的配电柜,一套2050KVA的高压配电柜,不知需要多少费用?

第1个回答  2011-11-03
低压部分,原来的800那套系统不动,另外新增一套1250的系统。 但是你的高压部分可能得大的改造, 你的容量增大了1.5倍,原来的高压电缆,开关,母线,互感器,计量装置这些的都可能不满足要求了。看原来的设计了。 如果原来考虑的足够大的余量,那么只需要把母线延长,增加一台出线柜,接新增变就可以了。如果高压部分不满足要求,不如再另外单独搞一个1250的配电房,改造比新购买节省不了多少钱,并且你把电停下来,知道改造完,对你的生产影响多大,这些间接的费用加上,不如全部单独做一个工程。现在谈费用还不是时候,等方案出来了,在说。

你还可以设计成,1250和800变压器,低压侧可以相互切换的。

给个邮箱,我有个800和1250的配电房的设计,我发给你参考。
第2个回答  2011-11-18
中山市粤能电力科技有限公司,是一家专业从事电力高低压配电系统生产和安装,电力系统技术服务和电力节能系统产品的研发与生产及销售。可为客户解决10KV以下高低压配电系统问题。
如需具体信息QQ2322645190
第3个回答  2011-11-04
这样问不到价钱的,要找专业的安装公司到现场考察过
设计好高低压配电系统(需要高低压配电柜的数量),施工方案,需要才能有准确的答案!
Q他吧:654523765本回答被提问者采纳