不用电时测量电压正常 带负荷就电压很低 像这种情况 是不是线细或太远

电流不够呢 像这种情况有啥办法或设备补偿吗?

可能的原因是:;
1、如果其它负荷的电压也跟着降低,是总线路截面积太小、线路太长或变压器的容量过小,需要增加总线路的导线截面积或换大一点的变压器。
2、如果只是某条线或某个负荷电压降低,需要增大某条线或某个负荷导线的截面积。
3、线路的电压损失主要是导线的电阻,导线的截面积越大,导线越短,导线电阻就越小,电压损失就越少;导线的截面积越小,导线越长,导线电阻就越大,电压损失就越大。导线的长度一般没有办法改变,要降低电压,只要加粗电线,电压损失一定可以减少。
4、如果你的负荷是电动机多,功率因数低,电流大,电压损失多,如果在负荷中心区并联一定的电容器,可以提高功率因数,降低线路电流,减少电压损失。

以上可以综合治理,也可以根据具体情况,找到电压低的主要原因,如果能换线,换线最好,可以解决根本问题,一劳永逸;如果换线成本太高,电压降低不是很多,并联电容器也可以提高一定的电压。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-03-06
说明负荷电流太大了,有功出力不足啊。
可以采用无功补偿的方法进行改进。不过这个方法需要一定的投资。

如果电压降低的情况只存在于某相电压的话,可以考虑改变一下各相之间负荷平衡,尽量的将负荷平均分配,以减小对设备影响。长期低电压运行的话,用电设备的寿命也会降低的。追问

怎么改进 要投资什么啊 谢谢

追答

投资么就要加无功补偿装置了,加电容器。

改进的话,你钳一下每相的电流大小,然后调整到差不多大小就可以了。
比如说把单相的负载平均分配到各相。不要都接在其中一相上面。
使用380V的负载也要合理安排。

追问

投资么就要加无功补偿装置了,加电容器。
这个装置 起什么作用呢 有没有介绍或淘宝卖家链接 太感谢您了
再问个问题 老师 三相电 只接零线 电表走不走 (感觉零线不够用 想借条零线用用) 不是一个变压器的电 零线能接在一起吗?

追答

无功补偿主要是为了补偿大量的感性负载,比如电动机之类的。
补偿之后对于有功功率的平衡,电压稳定和功率因数的提高都有好处。
你可以找电力施工单位去问问。卖家什么的就不清楚了。

零线的问题是这样的:不可以随意并在一起的,特别是三相四线制和三角形接线的电源。
最好还是请电力部门来看一下,提出你的要求来。

追问

无功补偿 这个是怎么做的呢 是设备吗? 叫什么名字呢? 还是什么? 真是太感谢您了

追答

需要加装一定容量的电容器的,然后用装置控制电容器的投退,以便调节无功负荷的大小。
达到提高功率因数的效果。
名字大致是叫做无功补偿装置吧,或者通俗点就叫电容器。

本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2012-03-14
你说的这种现象就是因为用电器距离电源(用户变压器)太远,导线太长,线路阻抗太大引起带负载时线路压降过大。如果用电器的功率因数过低,加装无功补偿会有一点作用。如果用电器功率因数在0.8以上,就是加装无功补偿也不能解决问题。最好的解决办法是减小线路阻抗,重新单独放一路线,加大导线截面。