消防控制室与弱电机房可以合用吗

如题所述

肯定不可以的,消防控制室的设置要求在消防规范中有明确要求。
1、只有火灾自动报警系统而没有联动系统中才可以与有人值守的值班室合用
2、有报警系统又有联动系统的需单独设消防控制室,要求其耐火等级不低于二级
3、有两个或两个以上的大型建筑群或超高层,应设置消防控制中心
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-11-16
可以合用的,但是需啊哟设置分隔墙体分隔的。
第2个回答  2018-10-23
可以,详见GB50116第3.4.8第5条的规定。
相似回答