变压器直阻不平衡引起的电压偏差和相间环流怎么计算?更换线圈引起的与原线圈不平衡2.7%对主变的运行影响大吗?
用三相中最大数减最小数除以三相平均数即为不平衡率。
如OA=5.761, OB=5.772, OC=5.758
直流电阻不平衡率=(OB-OC)/((OA+OA+OC)/3)=(5.772-5.758)/((5.761+5.772+5.758)/3)=0.014/5.7636667=0.002429*100%=0.2429
不平衡:是指在电力系统中三相电流(或电压)幅值不一致,且幅值差超过规定范围。