该房间东西长5.3米,南北宽3.2米。房间四角有构造柱,楼板下方东西北3面是红砖二四墙,南侧是过梁。要在距房间东墙2.2米处楼板上(浇筑楼板时已在该处下了两根18圆加强筋)用轻质砌块垒一堵南北走向隔墙(墙两面粘贴瓷砖)可行吗?
问题补充:最不放心的是南侧楼下没有实心墙,只有一道过梁。
过梁钢筋不太清楚,过梁在楼板下反35cm
追答我还是没搞太清楚你加的这堵墙是多少的跨度,5.3米还是3.2米,如果是3.2米那下面的过梁不是有5.3米的跨度。过梁下挂35cm就等于有45cm高的梁,那没有事情。
追问隔墙跨度是3.2南北走向,5.3米是东西向过梁的跨度
追答下面悬空的梁有45cm没事情,上面3.2米的跨度加了2跟加强钢筋也没事。但如果加的这墙不需要开门做个翻梁也不麻烦,这跨度翻梁25cm30cm高够了,买个保险。开门就算了。
追问非常感谢!
追答不客气。
房间南侧楼板下面只有一道过梁,没有实心墙行吗
追答可以
追问非常感谢!
追答不客气