什么情况设置机械加压送风和自然通风混用?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-12-16
设置机械加压送风和自然通风混用的情况:封闭楼梯间应采用自然通风系统,不能满足自然通风条件的封闭楼梯间,应设置机械加压送风系统。当地下、半地下建筑(室)的封闭楼梯间不与地上楼梯间共用且地下仅为一层时,可不设置机械加压送风系统,但首层应设置有效面积不小于1.2㎡的可开启外窗或直通室外的疏散门。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/WnKKWnnKd4KnW3GnW1.html
相似回答
楼梯间
自然通风
和
机械加压送风
如何理解?
答:
机械加压送风则是通过一定的机械力量使空气流动,通常是通过机器设备的运转产生强制的气流。
这种方式适用于天气较差、气流不足的地方
,或者在一些特殊情况下,如建筑高度较高,自然通风效果受到建筑密闭性和风向、风压的影响较大,难以保证防烟效果时,就需要采用机械加压送风方式。至于为何特殊注明当机械加压...
机械加压送风
系统能
和通风
空调系统搁一块吗?
答:
不能放一块,
加压送风
系统一般用在消防系统中,是保证疏散通道中逃生的人有新鲜空气
加压送风
系统属于防排烟系统吗
答:
防烟系统采用
机械加压送风
方式或
自然通风
方式,防止烟气进入疏散通道的系统;排烟系统采用机械排烟方式或自然通风方式,将烟气排至建筑物外的系统。当防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室或合用前室各部位有可开启外窗时,能采用自然排烟方式,造成楼梯间与前室或合用前室在采用自然排烟方式与采用机械加压送风...
下列须采用
机械加压送风
系统的
情况
是___。
答:
【答案】:A、C、D、E 建筑高度大于 50 m的公共建筑、工业建筑和建筑高度大于 100m 的住宅建筑 其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室及消防电梯前室应采用
机械加压送风
系统。
建筑
哪些
部位需要
设置机械加压送风
系统
答:
1)不具备
自然
排烟条件的防烟楼梯间、消防电梯间前室或合用前室;2)可开窗自然排烟的楼梯间但不具备自然排烟条件的前室;3)封闭式避难层间。
我国建筑设计防火规范规定应
设置机械加压送风
防烟设施的场所有
哪些?
答:
建筑设计防火规范第9.3.1条规定:9.3.1 下列场所应
设置机械加压送风
防烟设施:1 不具备自然排烟条件的防烟楼梯间;2 不具备自然排烟条件的消防电梯间前室或合用前室;3
设置自然
排烟设施的防烟楼梯间,其不具备自然排烟条件的前室。
2018年一级消防工程师《综合能力》考点:
机械加压送风
系统的选择
答:
1)建筑高度小于等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于等于100m的住宅建筑,当前室或合用前室采用
机械加压送风
系统,且其加压送风口
设置
在前室的顶部或正对前室入口的墙面上时,楼梯间可采用
自然通风
方式。当前室的加压送风口的设置不符合上述规定时,防烟楼梯间应采用机械加压送风系统。2)建筑高度大于...
建筑防排烟是
什么
原理是什么意思
答:
有的建设单位不按设计的风机型号订货,购买功率规格较小的风机,导致风机风量严重不足。(2)机械加压送风系统
与自然
排烟设施重复设置。对于建筑高度超过50米的一类公共建筑和建筑高度超过100米的居住建筑,按《高规》要求,宜
设置机械加压送风
系统,有的工程在上述部位同时又采用了自然排烟,导致火灾
情况
下...
建筑防烟排烟系统技术标准
答:
法律分析:防烟系统 通过采用
自然通风
方式,防止火灾烟气在楼梯间、前室、避难层(间)等空间内积聚,或通过采用
机械加压送风
方式阻止火灾烟气侵入楼梯间、前室、避难层(间)等空间的系统,防烟系统分为自然通风系统和机械加压送风系统。排烟系统 采用自然排烟或机械排烟的方式,将房间、走道等空间的火灾...
大家正在搜
自然通风和机械通风冷却塔对比
机械加压送风机的设置要求
什么时候采用机械加压送风
机械通风与自然通风
简述自然通风与机械通风的区别
自然通风与机械通风相比有何优缺点
什么是机械加压送风
高层建筑采用机械加压送风
机械通风包括什么
相关问题
通风防排烟中,什么情况下需设置加压送风防烟设施
设置机械加压送风系统的条件?
建筑哪些部位需要设置机械加压送风系统
高层建筑哪些部位需要设置机械加压送风系统
机械加压送风方式的要求有哪些?
设置机械加压送风防烟系统有何要求?
机械排烟的设置规范在建规高规中分别的规定是什么
建筑的机械加压送风防烟的目的是什么?