混凝土现浇双向勒梁楼盖,板上均布荷载设计值为6kn/m2,支承梁划分出的双向板区格均为4m*6m,

混凝土现浇双向勒梁楼盖,板上均布荷载设计值为6kn/m2,支承梁划分出的双向板区格均为4m*6m,根据支座截面弯矩相等的原则,将4m跨梁上承受的由板传来的活荷载转换为等效均布荷载,求该等效均布荷载值

首先,传到4米的梁上是三角形荷载,最大值是2×6×4÷2=24kN/M,计算弯矩时等效荷载:q=3/4(24)=18kN/M
计算剪力时等效荷载:q=0.5×24×4/4=12kN/M追问

答案他给的是15kN/M,是不是取的两者的平均值?

追答

不可以取均值。

追问

嗯 谢谢

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考