发电机并网运行,线电压6KV,当网上一相接地时,为什么只有接地信号而不跳闸呢
如题所述
举报该问题
推荐答案 2014-10-01
接地阻值还没有达到跳闸时设定的阻值吧,(例如:1140V电压接地阻值是40K欧姆,当接地阻值达到40K欧姆就跳闸了)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/dnn44G41Kdn11134W1.html
其他回答
第1个回答 2014-10-01
不可能
追答
不
第2个回答 2014-10-01
不知道不知道不知道,不可能
第3个回答 2018-01-31
说下你的主接线方式及保护配置情况
相似回答
单相
接地为什么不跳闸
答:
相间电压并不改变,用户侧不会受到影响。正常3相相电压为6KV左右。接地时变电站发接地信号,
为保证供电可靠率,不会跳闸
。
660v单相直接
接地为何不跳闸,
设备还能正常
运行,
啥原因啊?
答:
1.没有接地或接零保护,电流分流经过大地。2.空开配置过大或没有配置漏保
。建议进行电机维修处理,容易出事故。
为什么
高压
一相
电
接地
了还
不跳闸
答:
因为你所说的高压其实是10kV,在我国
。大部分10kV是采用的中性点不接地系统,当发生单相接地,也就是你说的“高压一相电接地了”时,没有通过地形成一个回路,也没有那么大的“短路”电流,所以断路器不会跳闸;因为没有短路,系统能够继续运行,不跳闸,就是提高了供电的可靠性,这就是为什么10kV采用...
运行
中的
电机
发生单相
接地
是
为什么
先跳开空气开关
而不
跳接触器
答:
你好!
一般是过热保护和空气开关的短路保护 对地时电流大,但是短时间发热不会使过热继电器动作而使接触器线圈断电
,但空气开关对短路很敏感,所以先跳空气开关,而不跳接触器 希望对你有所帮助,望采纳。
发电机
单相
接地
的原因是
什么
?
答:
(1)发电机发生单相接地的原因。1)运行时间长久,绝缘老化。2)运行中过负荷,使绝缘因过热而老化加速。3)发电机设计结构不合理。引起发电机内部温度过高,加速绝缘老化。4)线圈制造质量不良,由于制造工艺等原因造成放电,绝缘击穿。5)
发电机运行
中受到大电流冲击(如非同期并列,出口短路等),产生强大电...
接上
地线为什么
要
跳闸,不接地线不跳闸,
请问是那里原因?
答:
这种现象只有一种可能性:
接地线
在某个地方已经与火线、或者零线相碰,所以当你接上地线以后,就使电路处于漏电的状态,因此漏保开关就会跳闸了。检查一下所有的插座,排除地线与火线、零线相碰的故障点,就可以解决问题。
发生单相
接地
的原因和现象是
什么
答:
将发电机及其所连接的线路电容电流相加即可得到
发电机电压
系统的电容电流。发电机发生单相接地的原因包括:1) 运行时间过长,导致绝缘老化。2) 运行中过负荷,使绝缘因过热而加速老化。3) 发电机设计结构不合理,引起发电机内部温度过高,加速绝缘老化。4) 线圈制造质量不良,由于制造工艺等原因造成放电,...
...
接地接地
电流多大?
为什么发电机
这时候不保护
跳闸
!
答:
回答:10kv系统中性点不接地的系统中若单相
接地,
其只有电容电流对地流过,电流的大小与接地点的距离,导线的架设方式等因数有关,一般不会很大。
当接地
点的距离
发电机
较远,超出了保护的范围,或者接地电流没有达到继保的动作值,这时候是不会保护跳闸的。
10kv线路
接地为什么
不跳
答:
10KV侧采用三角形接线,单相全接地的时候接地相电压变成零,其他两相升为线电压10KV。相间电压并不改变,用户侧不会受到影响。正常3相相电压为6KV左右。接地时变电站发接地信号,
为保证供电可靠率,不会跳闸
。10千伏、6千伏一般都是间接接地系统,单相接地短路电流很小(该回路阻抗大),三相平衡,对负荷...