www问答网
所有问题
洞口面积大于多少需要加钢筋
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-05-22
施工图纸上一般都给出了,规范规定的是300×300以上的矩形洞口和直径大于300的圆形洞口要加钢筋的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/n13W45A33.html
其他回答
第1个回答 2012-05-22
不是面积,而是长度大于300的须设过梁。
第2个回答 2012-05-22
300吧,设计图纸上和101图集上有具体要求和加筋的做法
相似回答
洞口面积大于多少需要加钢筋
答:
施工图纸上一般都给出了,规范规定的是
300×300以上的矩形洞口和直径大于300的圆形洞口要加钢筋的
。
墙体预留
洞口
多大
需要加钢筋
,加多大的,
答:
2, 当300mm<b(或d)
≦1000mm
,且在孔洞周边无集中荷载时,应在孔洞每侧配置加强钢筋,
其面积应不小于孔洞宽度内被切断的受力钢筋的一半
。也就是切断多少在孔边加强多少。3,当b(或d)>300mm,且在洞边有集中荷载或b(或d)>1000mm时,应在孔边设梁。在 "民用建筑设计通则"中有注明:门...
池壁圆型
洞口
多大直经的
需要加
设环型加固筋。
答:
墙和板一样,
都是大于等于300mm的洞口就需要加强筋了
,墙洞口大于等于800mm就需要设计暗梁,这里和板有区别,板是1000mm。洞口加强筋布置方法:板洞口加强筋。1、x方向,y方向,
不小于12mm的钢筋
。2、钢筋长度,不小于同向被切断纵向钢筋总面积的50%长度。3、环向上下各配置一根直径不小于10mm的钢筋。
板的预留
洞口
多大
要放
加强筋
答:
≦1000mm
,且在孔洞周边无集中荷载时,应在孔洞每侧配置加强钢筋,
其面积应不小于孔洞宽度内被切断的受力钢筋的一半
。也就是切断多少在孔边加强多少。3. 当b(或d)>300mm,且在洞边有集中荷载或b(或d)>1000mm时,应在孔边设梁。参考资料:中国有色工程设计研究总院编《混凝土构造手册》
剪力墙开方形
洞口应该
怎么布加强
钢筋
答:
简单的说 洞口不大于800:设置2根补强钢筋,直径不小于12mm,面积不小于被截断
钢筋总面积
的50%。
洞口大于
800:洞口上下设置暗梁,暗梁配筋由设计给出。钢筋和暗梁出洞口长度均应大于laE。
请问在建筑楼层中,梁、板、墙多大以上的
洞口需要
设置加强筋?
答:
楼板
洞口
300以上,每边加两根加强筋,砖砌体墙300
要加
预制或现浇过梁。在结构设计过程中,可能出现结构体悬出面过大,或跨度过大的情况,在这样的情况下,结构件本身的连接面能承受的负荷有限,则在两结合体的公共垂直面上增加一块加强板,俗称加强肋(在工程上念JIN筋),以增加结合面的强度。
...
需要
加固??怎么加固?房间尺寸4*4.7m!双层双向
钢筋
~~
答:
若洞口尺寸不
大于
300时,可将钢筋绕过或孔边密
放
而不切断,此时不
需洞口
加固;若洞口尺寸大于300而小于1000时,钢筋应伸至洞口边缘处截断,加固钢筋为截断
钢筋面积
的1.5倍,平均放置在洞口两侧;若洞口尺寸大于1000或洞口边缘有较大集中力,应设置边梁或肋梁。你这个洞口尺寸已经大于1000了,
应该
在洞口边...
砖墙
洞口
多宽
要放
过梁
答:
当墙体上开设门窗洞口且墙体
洞口大于
300mm时,为了支撑洞口上部砌体所传来的各种荷载,并将这些荷载传给门窗等洞口两边的墙,常在门窗洞口上设置横梁,该梁称为过梁。一般要求如下:洞口水平尺寸一般大于600㎜都需设置过梁,洞口水平宽度在600㎜~900㎜之间一般采用
钢筋
砖过梁或者预制钢筋砼过梁,而对于大于...
高层抗震框架剪力墙结构,顶板上的通风孔洞加强筋短边
必须
通常吗...
答:
一般是每边加2Φ12,且不小于同向被切断
钢筋面积
总和的50%。一般习惯称为“加强筋”。这是洞边无集中荷载的情况,偿若洞边有集中荷载,还要另当别论。具体详《混凝土施工结构平面整体表示办法制图规则和构造详图》(现浇混凝土楼面与屋面板)04G101-4,35、36页。中分别有具体要求。
大家正在搜
洞口加强钢筋设置要求
洞口面积和展开面积
展开面积和洞口面积哪个划算
洞口人口有多少人口
洞口县有多大面积
投影面积和洞口面积一样吗
洞口加钢筋
梁洞口加强钢筋规范
洞口加强钢筋图片
相关问题
板的预留洞口多大要放加强筋
洞口附筋钢筋需要增加吗
请问在建筑楼层中,梁、板、墙多大以上的洞口需要设置加强筋?
多大的洞口必须使用现浇过梁
建筑施工临边洞口大于多少要防护?
板上洞口尺寸大于多少时,应通过计算确定加强筋
门窗洞口尺寸大于多少需要设置构造柱?
人防大于5米洞口钢筋如何加强