推荐答案 2012-05-28
从你的接线组别来看应该是10/0.4的变压器,1600KVA及以下要求线4%,相2% 2000KVA及以上线2%,相4% 国家规范6.10KV变压器技术参数一节有。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/n1W3AAWWW.html
其他回答
第1个回答 2015-06-25
DYn11变压器直流电阻不平衡误差是高压小于2%低压a0/bo/co小于4% 。
DYN11变压器的接线组别: D标识高压侧绕组为三角形(detailed)接线, Y标识低压侧绕组为星型接线, N标识星型绕组的中性点直接接地, 11标识低压侧绕组的电压相位超前高压侧绕组的电压相位30°。 它说明了变压器的基本电气特征。
第2个回答 2012-05-28
高压小于2%低压a0/bo/co小于4%
相似回答
DYn11变压器直流电阻不平衡误差是多少
答:
从你的接线组别来看应该是10/0.4的变压器,1600KVA及以下要求线
4%
,相2% 2000KVA及以上线2%,相4% 国家规范6.10KV变压器技术参数一节有。
S11-80
变压器直流电阻
值不大于
多少
?是
DYn11
答:
每个厂的变压器都不一样,电阻也就不一样,看变压器电阻合格不合格是看变压器的电阻最大不平衡率,变压器最大不平衡率一般要求:线电阻不大于2%,相电阻不大于
4%
。
变压器
安全运行常识
答:
2 变压器三相负载
不平衡
时,应监视最大一相的电流和最高一相的温度,接线为Yyn0的变压器允许的最大中性线电流为低压线电流的25%。
Dyn11变压器
允许的最大中性线电流可与低压线电流相同。 3 当变压器有以下情况时,如风机运转不正常;温度显示异常;绕组树脂绝缘外观有微小裂纹等现象时,不准超铭牌运行。应查找原因或与制...
变压器
线间直
阻不
合格
答:
变压器
联接组别是什么?若高压侧是三角形接线,则说明B相铁芯柱上的高压绕组(包括分接开关或绕组焊接点等)有问题。 若高压侧是星形接线,则问题会比较复杂(个人认为不太可能)。
变压器
负载试验
答:
出厂值比较无明显差别,一并在
误差
2.5%~5.0%之内,由于各种过渡
电阻
值不尽相同,如无出厂值或铭牌可用估算方法。四、过渡电阻过渡切换时间测量 应测量单电阻过渡时间或多电阻中每只电阻过渡时间及总过渡时间。总过渡时间应案遭制造厂规定时间,一般50~60ms以内;其中要注意三相同步。如“3168C型”...
关于
变压器
的电压比每匝的
误差
答:
低压电压400V, 16匝 匝电势=400/16=25V/匝.推算高压侧额定档理想匝数=10000/25*1.732=692.8匝.最高档的理想匝数=692.8*1.05=727.44匝 0.44/727=0.06 如果高压多绕了1匝=728匝.728*25/1.732=10508V 比理想电压10500V高了8V.正了8/10000=0.08 附加损耗=负载损耗-
直流电阻
损耗.
隔离
变压器
与普通变压器有什么区别。
答:
1 、主要任务不同:普通
变压器
主要任务是改变电压,分为降压变压器和升压变压器,原副边线圈匝数不相等。隔离变压器并
不是
普通变压器的主要任务,有的变压器原副边并不隔离,比如自耦变压器就是典型。2 、定义不同:隔离变压器指初、次级线圈之间在
直流
回路上是分开的。普通变压器指用于机床,设备控制线路所...
电力工程 施工前的准备及验收前的准备[急急急]
答:
经现场测量,
变压器
合格,才能允许受电。1.1.3检查所有分接头的变压比,应与制造厂铭牌无明显差别。1.1.4检查变压器的三相接线组别,必须与设计要求及铭牌上的标记和外壳符号相符。并列运行的变压器必须组别相同,金宏树脂的变压器全部
为Dyn11
。1.1.5测量绕组连同套管的绝缘
电阻
、吸收比,应不低于产品出厂试验值的70%。1.1....
变压器
连接组别
答:
3.3
Dyn11
联结
变压器
允许中性线电流达到相电流的75%以上。因此,其承受
不平衡
负载的能力远比Yyn0联结变压器大。3.4 当高压侧一相熔丝熔断时,Dyn11联结变压器另二相负载仍可运行,而Yyn0却不行。因此,在变压器联结组别选择中,选择Dyn11联结变压器很有必要。由于Yyn0联结变压器高压绕组的绝缘强度要求较之...
大家正在搜
变压器低压直流电阻不平衡的原因
变压器直流电阻不平衡
变压器直流电阻不平衡的危害
变压器绕组间直流电阻不平衡的影响
变压器三相直流电阻不平衡原因
变压器直流电阻不平衡率标准
配电变压器绕组直流不平衡率
变压器电阻不平衡原因
变压器三相电流不平衡允许范围内
相关问题
S11-80变压器直流电阻值不大于多少?是DYn11
变压器直流电阻不平衡率怎么计算
怎样计算变压器绕阻直流电阻的误差?
变压器直流电阻不平衡对变压器有哪些影响
求变压器绕组直流电阻相差(%)公式
变压器的直流电阻不符合规定会有什么那个的后果呀
变压器直流电阻不平衡率怎么计算?
变压器直流电阻测量