地下室底板漏水原因有哪些

如题所述

第1个回答  2017-03-25

1、地下水位较高,压力较大。


广西青龙防水公司根据对某工程前期地质勘测资料,地下分两层地下水:埋深16.5M以上的潜水和埋深19.5-29.0M的微承压水。微承压水水头埋深在4.5M左右,潜水水位埋深在2.8M-3.2M。埋深16.5-19.5M为IV粉质粘圭,其室内试验升起渗透系数仅为0.00062米/日,水平渗透系数为0.00056米/日,为相对隔水层,但桩基工程施工时微承压水被打穿。


2、桩钢筋处渗漏


桩枯施工时,因地下水压力太大,在桩基混凝土施工过程中,地下微承压水沿桩钢筋向上渗透,基础开挖过程中,已发生桩头漏水的现象,虽经采取渗透结晶型防水材料封堵等措施,但因在背水面补救,效果不理想。


3、结构施工影响


由于底板钢筋较密,在浇筑大体积混凝土时,混凝土内部水化热大,内外温差梯度较大,虽然在施工中采取了很多措施,如采用低水化热的水泥、塑料布及棉被保温、电子测温仪监控测温等,但底板混凝土仍有可能产生细微裂缝。


4、底板受力不均,沉降差异


有的工程裙房部分为抗拔桩,主楼部分为承压桩,裙房部分的底板随季节变化承受地下水浮力的作用力不同,相对与主楼荷重逐渐增加,主楼及裙房部分沉降不均,基础变形造成底板裂缝等。

本回答被提问者采纳
    官方电话官方服务
      官方网站
第2个回答  2020-10-07
1、设备安装需要穿过地下室结构的通道周围的漏水。设备安装穿过地下室结构时,都会做预埋套管,预埋套管均设止水环。套管与结构混凝土之间结合是紧密的,就不会出现漏水问题,但防水层与套管的细部做法不当,使设备管与套管之间产生漏水通道,主要是柔性防水层与套管结合不合理,或设备管道与套管之间不严密产生穿水通道。
2、浇带施工缝和沉降缝的施工构造不当引起的漏水。建筑的后浇带施工缝和沉降缝的构造方法要依地下室大小、平面形状、深度、地下水压力及周围土质而定,该部位的构造不当引起漏水的原因多是构造造型不当,用料不符,施工过程的质量控制不严引起的。
本条内容来源于:建筑工业出版社《卫生间、走廊、过厅、楼梯》详情