燃气管道与电缆间的最小距离是多少?

如题所述

第1个回答  2023-05-22

一、《城镇燃气设计规范》GB50028 明确:   

1、地下燃气管道与电缆之间的垂直距离,:直埋电缆0.5m/电缆在导管内为0.15m;   

2、地下燃气管道与直埋电缆之间的水平距离:低压、中压为0.5m/次高压B为1.0m/次高压A为1.5m;

3、地下燃气管道与导管内电缆之间的水平距离:低压、中压/次高压B为1.0m/次高压A为1.5m;  

4、室内燃气管道与电线(缆)的净距:明装的绝缘电线(缆)平行25cm/交叉10cm;暗装或管内绝缘电线平行5cm/交叉1cm;插座、电源开关平行15cm/不允许交叉;  

5、城镇燃气压力等级划分:低压P<0.01 MPa/中压A 0.2<P≤0.4 MPa/中压B 0.01≤P≤0.2MPa/次高压A 0.8<P≤1.6 MPa/次高压B 0.4<P≤0.8 MPa;   

6、民用建筑室内水平燃气干管不得暗埋在地下土层或地面混凝土内;室内水平干管和立管不得穿过易燃易爆品仓库、配电间、电缆沟、烟道和风道等地方;   

7、室内燃气立管宜明敷,也可设在便于安装检修的管道竖井内。宜设在厨房、走廊、对外敞开通风良好的楼梯间、阳台等处。不得敷设在卧室、浴室或厕所中.

扩展资料

一、燃气管道安装方法要符合以下几点:

1、燃气管道安装应按设计施工图进行管道的预制和安装。

2、燃气管道使用的管道、管件及管道附件当设计文件无明确规定时,管径小于或等于50,宜采用镀锌钢管或铜管;管径大于50或使用压力超过10kPa,应符合本规范2.1.2条的规定。铜管宜采用牌号为TP2的管材

二、管道、设备法兰连接应符合下列规定:

1、管道与设备、阀门进行法兰连接前,应检查法兰密封面及密封垫片,不得有影响密封性能的划痕、凹陷、斑点等缺陷;

2、)阀门应在关闭状态下安装;

3、法兰连接应与管道同心,法兰螺孔应对正,管道与设备、阀门的法兰端面应平行,不得用螺栓强力对口;

4、法兰垫片尺寸应与法兰密封面相符,垫片安装必须放在中心位置,严禁放偏;法兰垫片在设计文件无明确要求时,宜采用耐油石棉橡胶垫片或聚四氟乙烯垫片;使用前宜将耐油石棉橡胶垫片用机油浸透;

参考资料:百度百科-城镇燃气设计规范