www问答网
所有问题
当前搜索:
燃气管线与电缆的距离
燃气管道与电缆
之间的安全
距离
是多少?
答:
1、地下燃气管道与电缆之间的垂直距离,:
直埋电缆0.5m/电缆在导管内为0.15m
;2、地下燃气管道与直埋电缆之间的水平距离:低压、中压为0.5m/次高压B为1.0m/次高压A为1.5m;3、地下燃气管道与导管内电缆之间的水平距离:低压、中压/次高压B为1.0m/次高压A为1.5m;4、室内燃气管道与电线(缆)的...
燃气管道和电线电缆的
安全间距是多少?燃气管理条例是怎么规定的?
答:
一般室外燃气管道和电缆水平间距为0.5~1.5m,室内为5~25厘米
。详细参见GB 50028-2020《城镇燃气设计规范》。
电缆与天然气管道
安全
距离
应该是多少,低压电缆。
答:
1、弱没有特别规定,一般的来说,平行距离是1米,交叉垂直距离是0.5米
。2、0.6/1KV以下的电缆(包含)为低压电缆。3、将天然气(包括油田生产的伴生气)从开采地或处理厂输送到城市配气中心或工业企业用户的管道,又称输气管道。利用天然气管道输送天然气,是陆地上大量输送天然气的唯一方式。在世界...
燃气管道与
电力管道交叉安全
距离
答:
埋地敷设的电缆与可燃气体及易燃液体管道平行或交叉的最小净距(m)为1米
。GB50303中12.2.1第5条规定电缆桥架应敷设在易燃易爆气体管道的下方,当设计无要求时,与管道平行和交叉的净距应小于0.5米。同时,强制性条文也有要求:在电缆隧道和电缆沟道中,严禁有可燃气、油管路穿越。架空敷设的电缆与热...
天然气管道与电缆
铺设的安全
距离
是多少?
答:
燃气管道和电线电缆的
安全间距如图:室内燃气管道与电气设备、相邻管道之间的净距不应小于上图表中的规定。当明装电线加绝缘套管且套管的两端各伸出燃气管道10cm时,套管与燃气管道的交叉净距可降至1cm。
地下
燃气管道与电缆
间距是多少?
答:
燃气管道和电缆的安全间距是根据燃气管道压力等级和室内外环境确定的。一般室外燃气管道和电缆水平间距为0.5~1.5m,室内为5~625px。《城镇燃气设计规范》GB50028 明确:1.地下燃气管道与电缆之间的垂直距离,:
直埋电缆0.5m/电缆在导管内为0.15m
;2.地下燃气管道与直埋电缆之间的水平距离:低压、中压为...
天然气管线与
房屋
电线的
安全
距离
??
答:
按照有关规定,建筑物基础与燃气管道之间应
距离
1.5米以上,
燃气管道与
排水管、供水管之间的水平距离应达到1米以上,
与电线
、通信电缆、电线杆之间相隔1米以上 本回答由网友推荐 举报| 答案纠错 | 评论 0 6 为您推荐: 天然气管线爆炸 燃气管线安全距离 天然气管道安全距离表 天然气LNG站 关于天然气的法律法规...
燃气管道和电线电缆的
安全间距要求是什么?
答:
燃气管道和电线电缆的
安全间距如图:室内燃气管道与电气设备、相邻管道之间的净距不应小于上图表中的规定。当明装电线加绝缘套管且套管的两端各伸出燃气管道10cm时,套管与燃气管道的交叉净距可降至1cm。
燃气管道与
电力管道安全
距离
是多少?
答:
GB50303中12.2.1第5条规定电缆桥架应敷设在易燃易爆气体
管道的
下方,当设计无要求时,与管道平行和交叉的净距应小于0.5米。同时,强制性条文也有要求:在电缆隧道
和电缆
沟道中,严禁有可燃气、油管路穿越。架空敷设的电缆与热力管路应保持足够
的距离
,控制电缆、动力电缆与热力管道平行在密集敷设
电缆的
...
地下
燃气管道
距直埋的电力
电缆
、在导管内的电力电缆水平
距离
和垂直距离...
答:
地下
燃气管道距离
直埋电力
电缆的
水平距离0.5m,在导管内的电力电缆水平距离为1.0m,2、垂直距离 地下燃气管道距离直埋电力电缆的垂直距离1.0m,地下燃气管道在导管内的电力电缆垂直距离为0.5m。综合可以看出,地下燃气管道距离直埋电力
电缆距离
的水平距离小于在导管内的电力电缆水平距离,垂直距离大于在导管...