40塔吊100A的漏电开关起勾的时候为什么要跳闸

如题所述

1、40塔吊额定电流在70A左右,启动瞬间电流在500A左右;
2、100A漏保的瞬动值约1000A;
3、起勾时电机处于重载启动,电流还会更大,
4、根据规范要求,开关的瞬动值要大于电机启动值的2.5倍,500*2.5=1250A,显然,空开最小应该选用125A的开关;
5、可以选用较大漏电保护值的漏电开关;
6、综上所述,应该更换额定值125A以上的开关,调整漏电动作值,如100mA。