www问答网
所有问题
40塔吊100A的漏电开关起勾的时候为什么要跳闸
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-10-26
1、40塔吊额定电流在70A左右,启动瞬间电流在500A左右;
2、100A漏保的瞬动值约1000A;
3、起勾时电机处于重载启动,电流还会更大,
4、根据规范要求,开关的瞬动值要大于电机启动值的2.5倍,500*2.5=1250A,显然,空开最小应该选用125A的开关;
5、可以选用较大漏电保护值的漏电开关;
6、综上所述,应该更换额定值125A以上的开关,调整漏电动作值,如100mA。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/nK3534d4dGAKKd5K1n.html
相似回答
40塔吊
大臂小车不能同时动,同时动的话
100A漏电开关要
跳?
答:
检查下电机吧,看看电机能否盘动,能盘动测下绝缘和线圈电阻,如果都正常测下漏电流,
如果都正常看看是不是电机功率大于了开关的额定功率
,如果都没问题 检测下开关,如果开关也没问题,检测下开关的进线电压是否过低或者缺相。
塔吊
漏保
跳闸
答:
你的塔吊是带变频器的工作机构吧。变频器工作时会产生高次谐波漏电流的。
如果漏保没有高次谐波对抗策略的话,会很频繁的跳闸
。而且基本上都是跳一级箱。因为距一级箱最远。用的电缆最长的原因,当然还有汇流的因素在里面。我处理过这个故障,办法就是更换带高次谐波对抗策略的漏保。我买的是ABB的。...
100A
≡相四线
漏电
空开
为什么跳闸
?
答:
1、漏电坏了
!2、下口线接地了!3、下口线路短路!4、超负荷过载!
漏电开关跳闸
的原因及解决方法
答:
漏电开关是为了防止漏电造成安全隐患而设置的,
漏电开关跳闸
可能是因为电路漏电引起的,这是要检查一下家用电路,找出漏电的地方并及时修复。当然除开漏电这一因素还有其他原因也会引起漏电开关跳闸。安装不良可能是因为桩头引线有松动现象,如果放任不管可能会发生桩头发热、烧坏引线等现象,需将其接牢固。电源电压过...
漏电开关跳闸
的原因及解决方法
答:
家用漏电保护开关是家庭安全用电的重要设备,它能在检测到电流泄漏时自动断开电路,从而防止触电事故的发生。然而,有时我们会遇到漏电保护开关频繁
跳闸
的问题,即便在没有
漏电的
情况下。这种情况的发生通常由以下几个原因引起:1. 安装问题 —— 接线端子未牢固连接,长时间松动可能导致接头发热、氧化,损坏...
为什么漏电开关
总是跳
答:
6、漏电开关总是跳还有可能是因为墙体中的线路出现了损坏,导致出现了漏电情况,这个原因一般是难以检查出来的,需要找专业人士上门来帮忙处理问题。当漏电开关总是跳
的时候
,一定要及时检查电路,查找出
跳闸
的原因,然后选择适合的处理办法进行处理,以上就是关于
为什么漏电开关
总是跳的详细介绍,希望可以为...
漏电
保护
开关
老是
跳闸
,是
什么
原因?
答:
【算一算你家装修要花多少钱】有以下几种原因是导致漏电保护开关老是
跳闸
的原因,一起来看看吧! (1)安装不良。各个桩头引线未接牢固,长时间松动,会引起桩头发热、氧化,烧坏导线外绝缘,并发出火花和焦味, 造成线路欠压,空气开关动作。 (2)
漏电开关
本身质量有问题。 与负载不匹配。家庭的实际用...
我工地的
塔吊
安装完成工作正常,第二天一级箱的四线
漏电保护器跳闸
,
答:
一插电
漏电保护器
就跳闸说明短路或者漏电了。
漏电开关跳闸
主要原因如下:1、开关过载,开关额定电流选择不匹配。2、开关负荷侧火线接地,漏电开关负荷侧零线接地也会导致跳闸。3、开关损坏或者用电器接地短路,负荷侧零线有没有和其它回路零线混用等。漏电开关不能正常合闸检查方法:1、检查漏电开关复位按钮...
漏电开关跳闸
的原因及解决方法
答:
家用漏电开关相信是每一个家庭都会使用的一种安全工具。因为家用
漏电开关的
使用,能够使我们的家庭用电保证不会被漏电所危害到。因为家用漏电开关一遇到漏电就会自动关闸,因此能够保证我们的家庭用电安全。但是我们会发现,有时候家用漏电开关总是会
跳闸
,无论有没有漏电,都会跳闸。到底出现这种情况是什么...
大家正在搜
塔吊开关箱漏电动作电流
塔吊专用配电箱漏电保护器的要求
30千瓦塔吊用多大漏电开关
塔吊漏电开关参数
塔吊漏电动作电流为多少
100a漏电开关可以带多少千瓦
35KW用多大的漏电开关
塔吊跳闸一级箱就跳了
30KW多大漏电开关
相关问题
塔吊主勾 ̄启动就跳闸是什么原因
40塔吊大臂小车不能同时动,同时动的话100A漏电开关要跳?
塔机不漏电为什么下面开关箱100A漏保总跳闸
塔吊在下勾时一天要跳闸十几次
40塔吊只要升降就跳闸 别的都没事 这是怎么回事啊 (急急急...
我的塔吊一用漏保就跳闸,
塔机各部位都不漏电为什么开关箱100A漏电保护器总跳闸
45Kw的塔吊配100A、漏电值是30mA的漏电开关行不行,...