800KVA变压器的二次侧电流计算功式;I=S/根号3XU,即800KVA的二次侧电流=1155A ;按每千瓦2A计算1155/2=577.5KW
1.最大负荷不超600KW
2.安全负荷578KW以下
3.三块电流表分别显示每相电流,看负荷大小只要每块表电流不超过1155A就行
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-06-09
你的问题,说简单是简单,说复杂还真复杂。首先800KVA的10/0.4KV的变压器的额定输出电流大约为800×1.443≈1155A左右 也就是说输出电流1155A时长期使用
但是,它有过载能力 , 一般变压器过载能力及时间:
过载10% 变压器可持续运行 180分钟
过载20% 变压器可持续运行 150分钟
过载30% 变压器可持续运行 120分钟
过载60% 变压器可持续运行 45分钟
过载75% 变压器可持续运行 15分钟本回答被网友采纳