消防喷淋主管水平安装和立装有区别吗?

如题所述

消防喷淋头的安装间距与规范7.1 一般规定7.1.1 喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本规范7.2节的规定或增设补偿喷水强度的喷头。7.1.2 直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不应大于表7.1.2的规定,且不宜小于2.4m。7.1.3 除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。1 当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于1OOmm。2 在梁间布置喷头时,应符合本规范7.2.1条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。梁间布置的喷头,喷头溅水盘与顶板距离达到550mm仍不能符合7.2.1条规定时,应在梁底面的下方增设喷头。3 密肋梁板下方的喷头,溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离,不应小于25mm,不应大于1OOmm。4 净空高度不超过8m的场所中,间距不超过4×4(m)布置的十字梁,可在梁间布置1只喷头,但喷水强度仍应符合表5.0.1的规定。7.1.4 早期抑制快速响应喷头的溅水盘与顶板的距离,应符合表7.1.4的规定:7.1.5 图书馆、档案馆、商场、仓库中的通道上方宜设有喷头。喷头与被保护对象的水平距离,不应小于0.3m;喷头溅水盘与保护对象的最小垂直距离不应小于表7.1.5的规定:7.1.6 货架内置喷头宜与顶板下喷头交错布置,其溅水盘与上方层板的距离,应符合本规范7.1.3条的规定,与其下方货品顶面的垂直距离不应小于150mm。7.1.7 货架内喷头上方的货架层板,应为封闭层板。货架内喷头上方如有孔洞、缝隙,应在喷头的上方设置集热挡水板。集热挡水板应为正方形或圆形金属板,其平面面积不宜小于0.12m2,周围弯边的下沿,宜与喷头的溅水盘平齐。7.1. 8 净空高度大于800mm的闷顶和技术夹层内有可燃物时,应设置喷头。7.1.9 当局部场所设置自动喷水灭火系统时,与相邻不设自动喷水灭火系统场所连通的走道或连通门窗的外侧,应设喷头。7.1.10 装设通透性吊顶的场所,喷头应布置在顶板下。7.1.11 顶板或吊顶为斜面时,喷头应垂直于斜面,并应按斜面距离确定喷头间距。尖屋顶的屋脊处应设一排喷头。喷头溅水盘至屋脊的垂直距离,屋顶坡度≥1/3时,不应大于0.8m;屋顶坡度<1/3时,不应大于0.6m。7.1. 12 边墙型标准喷头的最大保护跨度与间距,应符合表7.1.12的规定:7.1.13 边墙型扩展覆盖喷头的最大保护跨度、配水支管上的喷头间距、喷头与两侧端墙的距离,应按喷头工作压力下能够喷湿对面墙和邻近端墙距溅水盘1.2m高度以下的墙面确定,且保护面积内的喷水强度应符合本规范表5.0.1的规定。7.1.14 直立式边墙型喷头,其溅水盘与顶板的距离不应小于1OOmm,且不宜大于150mm,与背墙的距离不应小于50mm,并不应大于1OOmm。水平式边墙型喷头溅水盘与顶板的距离不应小于150mm,且不应大于300mm。7.1.15 防火分隔水幕的喷头布置,应保证水幕的宽度不小于6m。采用水幕喷头时,喷头不应少于3排;采用开式洒水喷头时,喷头不应少于2排。防护冷却水幕的喷头宜布置成单排。
请问喷头的
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-11-13
1.喷头溅水盘与吊顶、楼板、屋面板的距离,不宜小于7.5厘米,并不宜大于15厘米,当楼板、屋面板为耐火极限等于或大于0.50小时的非燃烧体时,其距离不宜大于30厘米。

注:吊顶型喷头可不受上述距离的限制。

2.布置在有坡的屋面板、吊顶下面的喷头应垂直于斜面,其间距按水平投影计算。当屋面板坡度大于1:3并且在距屋脊75厘米范围内无喷头时,应有屋脊处增设一排喷头。

3.喷头溅水盘布置在梁侧附近时喷头与梁边的距离,应按不影响喷洒面积的要求确定。

4.在门窗口处设置喷头时,喷头距洞口上表面的距离不应大于15厘米;距墙面的距离不宜小于7.5厘米,并不宜大于15厘米。

2仓库的喷头布置

喷头溅水盘与其下方被保护物的垂直距离,应符合下列要求:

1.距可燃物品的堆垛,不应小于90厘米;

2.距难燃物品的堆垛,不应小于45厘米;

3.在可燃物品或难燃物品堆垛之间应设一排喷头,且堆垛边与喷头的垂线水平距离不应小于30厘米。

4.高架仓库的喷头布置除应符合本规范第1条和2条的要求外,尚应符合下列要求:

1)设置在屋面板下的喷头,间距不应大于2米;

2)货架内应分层布置喷头。分层布置喷头的垂直高度,当储存可燃物品时,不应大于4米;当储存难燃物品时,不应大于6米;

3)分层板上如有孔洞、缝隙,应在该处喷头上方设置集热板。

5.室内净空高度超过8米的大空间建筑物,在其顶板或吊顶下可不设喷头。

6.装有自动喷水灭火系统的建筑物,其吊顶至楼板或屋面板的净距大于80厘米的闷顶和技术夹层,当其内有可燃物或装设电缆、电线时,应在闷顶或技术夹层内设置喷头。

7.在自动扶梯、螺旋梯穿过楼板的部位,应设置喷头或采用水幕分隔。

8.装有自动喷水灭火系统的建筑物、构筑物,与其相连的下列部位应布置喷头;

1)存放、装卸可燃物品的货棚;

2)运送可燃物品的通廊。

9.装有自动喷水灭火系统的建筑物、构筑物内,有下列情况的部位应布置喷头:

1)宽度大于80厘米的挑廊下面;

2)宽度大于80厘米的矩形风道或直径大于1米的圆形风道下面。

消防测喷头规范问答

消防水喷淋中侧喷喷头是否按两个普通喷头计算?

答:不是。任然是按一个计算。

建筑消防喷淋侧喷喷头和下喷喷头如何布置?

答:侧喷可用于轻危险级和中危1级场所,一般用于旅馆客房或小办公室,保护面积看下自动喷水灭火图集,下喷和直立型一样布置,吊顶型喷头可不考虑梁等障碍物的影响多看看规范。

侧装消防喷淋可不可以斜着安装?

答:它的管道可以斜着安装,但侧喷的喷头不能斜着安装,理由是其保护范围受到影响,只能改为下喷。不可以,喷头的安装方式由其型号出厂就已经定好了的,因为它的布水曲线是特定的,侧喷也一样,水平安装的侧喷只能水平安装垂。

消防侧喷喷头怎样安装?

答:安装方法都是一样的,使用工具安装到支管上就行。但对其设置和放置位置是有要求的。侧喷分为水平侧喷和垂直侧喷安装方法跟直立型上喷是一样的安装到管道上就可以了但它的喷水曲线、保护方位是有规定的具体可以。

消防喷淋上喷侧面有梁怎么办?

答:按《自动喷水灭火系统设计规范》中喷头布置规定,通过计算确定。

消防自喷隐敝式喷头怎样安装?

答:是和其他喷头一样的安装方法,消防单位去度尺做下喷管、开孔,接着等装修单位封板,等装修单位调好龙骨和确定好封板厚板安装方法。

消防自喷喷头有横向安装的吗?

有啊,宾馆经常用到。边墙型喷头。

建筑消防喷淋侧喷喷头和下喷喷头如何布置?

答:侧喷可用于轻危险级和中危1级场所,一般用于旅馆客房或小办公室,保护面积看下自动喷水灭火图集,下喷和直立型一样布置,吊顶型喷头可不考虑梁等障碍物的影响。在《自动喷水灭火系统设计规范》7.1.3规定的是溅水盘距离顶板的距离不大于三十公分,若是梁下则是小于10公分大于2.5公分。事实上在现场,若是上喷,溅水盘离顶板7-15公分,下喷则是20公分左右。当火灾发生时,热气上升顶板就相当于集热罩,喷头与顶板距离越近,温度越高,喷头的玻璃球就越容易爆裂。预警性和灭火及时性也能达到预期效果。《自动喷水灭火系统设计规范》的7.2.3条规定当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m。

消防喷淋安装规范的直立型喷头立管离顶板最大距离是多少?

答:根据:《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084—20017.1.3除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm7CM~15CM喷淋头管长度有要求吗。

按规范要求消防喷淋需多少平方安装几个,烟感多少平方?

答:布置喷头不是需多少平方安装几个的问题那么简单。

首先要确定建筑物的性质是民用建筑还是厂房或仓库,然后确定危险级别,再确定是上喷还是下喷还是侧喷,如果天面不吊顶在梁间如何布置等等因素都使多少平方安装一个喷头成为不确定数。还是按图施工或按自动喷水灭火系统规范和火灾自动报警系统设计规范进行设计。

消防喷淋系统侧喷头怎么布置?

答:按自动喷水消防系统规范的规定,侧喷喷淋头距离天花的高度为150-300mm。《自动喷水灭火系统设计规范》7.1.14直立式边墙型喷头,其溅水盘与顶板的距离不应小于100mm,且不宜大于150mm,与背墙的距。在75-150mm之间。与顶板的距离要求是为了让喷头在热量聚集的区域,便于尽快让玻璃球爆裂后喷出水
第2个回答  2020-11-13
消防喷淋主管水平安装和立装有区别吗?pe塑料给水管安装具有哪些要点
据我所知Pe环保健康集水管,是适用于净水系统的绿色环保型建材,这种水管的耐热性能比较好,抗老化、耐腐蚀、不结垢,并且质轻,强度高、韧性好、保温效果好。安装时采用热熔连接,无需套丝,安装快捷方便,使用年限很长。pe给水管;1. 卫生、无化学作用,属绿色建材。Pe原料属聚烃,其分子仅由碳、氢元素组成,卫生性能可靠。2. 安装方便可靠:采用同质热熔连接,希望能帮到你。

3
消防水管安装价格一般是多少钱
看技术说话,按天计算工资,师傅200-250,中工170-180,学徒140,这是重庆的工价,其它大城市有上浮20左右不过现在工地从2015年下班开始已经不好拿钱了,做着没劲了,工资不高灰尘又大,还得下力,做了4年现在准备转行了,很多人都转行了,价格来源于网络,仅供参考!!

4
公共消防主水管安装在门面房内怎么办
可以要求开发商进行改装,否则应和你协商给予经济补偿。

5
请告知下住宅消防喷淋需要安装吗
住宅楼要装消防喷淋,是为了发生火灾时灭火用。消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,目前分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边墙型洒水喷头等。希望我的回答能对你有帮助。

6
住宅性质室内是否必须安装消防喷淋头
消防设施是由开发商提供的,验收的时候质检部门,消防部门,地震局,设计部门等等。。。。都要在场,各个项目都要验收,消防这些是很重要的。。。。验收的时候都要设施完备。。。这是硬性标准 可参考《消防喷淋规范》GB50261―2005《自动灭火系统设计规范》
相似回答