消防联动控制器与启动时间3s,10s怎样界定

消防联动控制器与启动时间3s,10s怎样界定
具体是指什么时间
比如按下手报按钮后,过多长时间相关楼层消防联动才算正常?
说具体点就是,假如我按下手报按钮,等了12秒后,声光报警,各风机(排烟、送风),消防广播才启动,这样算正常吗?
急求,没用太多分,剩下的50分全给了

第1个回答  推荐于2017-09-27
算很快。
在自动控制理论中,一般无特殊要求的民用监控系统的开关量的响应时间是10s。
自报系统中,有一些特殊要求,如:
1、主机对手报的响应时间就是10s;
2、联动控制器对报警的响应时间是3s,启动响应时间也是3s;
3、模块的指标和联动控制器相同,也即2个3s。
所以,从手报启动到模块输出,时间:10+3+3+3+3=22s,属正常。
另,风机、水泵其自有控制设备,从启动信号获得到设备启动,其时间受设备本身影响很大,时间长的超过2min,很难确定。自报系统有时需要设备状态信号反馈来执行下步逻辑,所以其时间也有不确定性。本回答被提问者采纳