消防控制室的图形显示到底是3s还是10s显示信号

如题所述

这个主机报警后crt显示需要能在10s内显示。

消防控制室图型显示装置是消防报警主机,CRT显示器,打印机,消防电话主机,消防广播主机,功放,录音机,手动直接控制器,蓄电池备用电源。

接收火灾报警控制器和消防联动控制器发出的火灾报警信号或联动控制信号,并在3s内进入火灾报警或联动状态,显示相关信息。能查询并显示监视区域中监控对象系统内各消防设备的物理位置及动态状态信息,并能在发出查询信号后5s内显示相应信息。

土建

1.单独设置的消防控制室,其耐火等级不应低于二级;

2.附设在建筑物内的消防控制室,宜设置在建筑内的首层或地下一层(采取防水淹措施),并宜布置在靠外墙部位;

3.不应设置在电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制设备正常工作的房间附近;

4.疏散门应直通室外或安全出口;

5.消防控制室内的设备构成及其对建筑消防设施的控制与显示功能以及向远程监控系统传输相关信息的功能,应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116和《消防控制室通用技术要求》GB25506的规定。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-11-05
消防控制室内的图形显示装置:按照火灾报警控制器规范要求,3S内接收显示火警信号;按照消防控制室规范,10S内接收显示火警信号。故障和其他信号两个规范一样都是100S。消控制信号10S内到监控中心,监控中心2S内到指挥中心。不同规范要求不一样,有点类似于消火栓箱开启角度一个规范是120(消防给水规范),一个规范是160(消火栓箱规范)一样。
除此之外,还有几个时间需要注意。防火门监控器接到火警信号后30S内发出防火门释放信号。火灾探测器在收到火警信号后30S内相应,撤掉信号后,60S内恢复正常。区域显示器3S内接收显示火灾报警信号。
第2个回答  2018-11-07
在规范(消防控制系统),里两个时间数字都有。我分析认为是这样的,3s是仅指控制发出的信号接受。而其它信号是10s内接受。加强了和优先了控制器信号传输!
第3个回答  2017-11-15
图形显示是3S内,10S远传至监控中心的时间本回答被提问者采纳
第4个回答  2017-08-21
这个主机报警后crt显示需要能在10s内显示。
相似回答