www问答网
所有问题
消防联动控制器在接收火灾报警信号时,应在多长时间内发出预先设定的启动信号?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-03-13
根据《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013
4.1.1的条文说明,通常在火灾报警后经逻辑确认(或人工确认),联动控制器应在3s 内按设定的控制逻辑准确发出联动控制信号给相应的消防设备,当消防设备动作后将动作信号反馈给消防控制室并显示。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/154KW455nG3dK4K1414.html
相似回答
消防联动控制器在接收
到
火灾报警信号
发生后
,应在
( )秒
发出启动
...
答:
消防联动控制器能接收来自火灾报警控制器的火灾报警信号,
并发出火灾报警声、光信号.在非延时状态下能在3s内向与其连接的各类受控设备发出启动信号
,按设定的控制逻辑直接或间接控制该受控设备,同时发出启动光指示信号.消防联动控制器能接收受控设备动作后的反馈信号,并显示相应设备状态。
应急照明
控制器接收
到
火灾报警控制信号
后
应在
几秒
内发出
系统自动
答:
3秒
。应急照明控制器接收到火灾报警控制信号后应在3秒内发出系统自动.应急照明控制器接收到火灾报警控制器的火警信号后,应在
3s内
发出系统自动应急启动信号,控制应急启动输出干接点动作,发出启动声光信号,显示并记录系统应急启动类型和系统应急启动时间。
当有火灾探测
器火灾报警信号
输入
时,控制器应在
( )s
内发出
火灾报警声、光...
答:
【答案】:B 5.2.2火灾报警功能:5.2.2.2当有火灾探测器火灾报警信号输入时,
控制器应在10s内发出火灾报警声、光信号
。对来自火灾探测器的火灾报警信号可设置报警延时,其最大延时不应超过1min,延时期间应有延时光指示,延时设置信息应能通过本机操作查询。
...需要在30s内作出响应或
发出报警信号
或
启动信号
( )。
答:
【答案】:C 教材P414 选项A,探测器与控制器之间连线断路或断路、控制器与备用电源之间连线断路或短路,控制器100s内发出故障信号,在故障状态下,任一非故障部位探测
器发出火灾报警信号,控制器应在
1min
内发出火灾报警信号,
故A错误。选项B,逐一在采样孔最末端(最不利处)采样孔加入试验烟,采用...
当有火灾探测
器火灾报警信号
输入
时,
区域型火灾报警
控制器在3s内发出
...
答:
区域型火灾报警
控制器在
10s
内发出
火灾报警声、光信号。火灾报警控制器对来自火灾探测
器的火灾报警信号
可设置报警延时,其最大延时不超过1min,延时期间有延时光指示信号。当有手动火灾报警按钮报警信号输入时,火灾报警控制器在10s内发出火灾报警声、光信号,并明确指示该报警是手动火灾报警按钮报警。
消防联动控制
设备能在多少秒
内发出
故障
答:
消防联动控制系统》GB16806 的有关规定进行下列功能检查并记录,控制器应满足相应要求:1 自检功能和操作级别。2 消防联动控制器与各模块之间的连线断路和短路时,消防联动控制器能在100s秒
内发出
故障信号。3 消防联动控制器与备用电源之间的连线断路和短路
时,消防联动控制器应
能在100s内发出故障信号。
消防联动控制器
与
启动时间
3s,10s怎样界定
答:
1、主机对手报的响应时间就是10s;2、
联动控制器
对
报警的
响应时间是3s,启动响应时间也是3s;3、模块的指标和联动控制器相同,也即2个3s。所以,从手报启动到模块输出
,时间
:10+3+3+3+3=22s,属正常。另,风机、水泵其自有控制设备,从
启动信号
获得到设备启动,其时间受设备本身影响很大,时间长的...
2019-10-21
答:
16.在火灾报警后经逻辑确认(或人工确认),消防联动控制器应在
3s内
按设定的控制逻辑准确发出联动控动控制信号给相应的消防设备。区域显示器(火灾显示盘)应在3s内正确接收和显示火灾报警控制器发出的火灾报警信号。17.火灾声警报器单次发出火灾警报时间宜为8~20s;消防应急广播单次语音播放时间10s~30s。...
消防联动控制器应在
受控消防设备动作后( )秒内收到反馈
信号
。
答:
【答案】:D 国家标准规定
,消防联动控制器应在
受控设备动作后10s内收到反馈信号。