www问答网
所有问题
在绑扎过程中允许跳扎吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-11-05
æ±ãæ¢é¢çåºè¯¥æ»¡æï¼ä¸å 许跳æãæ¿çé¢çå 许跳æãä½è¾¹ä¸ç两æå¿ é¡»æ»¡æãååååçæ¿ä¹å¿ 须满æã
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/nWn1G11dA.html
其他回答
第1个回答 2012-11-05
GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》规定双层配筋板的面层允许跳扎外,其它一律应该满扎。
第2个回答 2012-11-05
板可以,但两边必须满扎;梁柱不可以。
第3个回答 2012-11-05
间距小于100mm的允许跳扎
第4个回答 2012-11-05
要看具体是什么钢筋及部位。
1
2
下一页
相似回答
板筋钢筋
绑扎
可以跳扣
吗?
有没有具体规范
答:
不可以
,板上部钢筋交叉点应全部扎牢,底部钢筋网除边缘部分外可以间隔交错扎牢。见GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》中第5章钢筋工程5.4.7条第二段后半句。绑扎接头规范 (1)搭接长度的末端与钢筋弯曲处的距离,不得小于钢筋直径的10倍,接头不宜位于构件最大弯矩处;(2)受拉区域内,I级钢筋...
钢筋
绑扎
可以
跳扎吗
答:
钢筋绑扎不可以跳扎
,钢筋绑扎在一起是为了形成一个框架,跳扎就不成整体框架,违反钢筋混凝土受力原理
人防墙临空墙
绑扎允许跳
扣吗
答:
不允许
。人防外墙钢筋绑扎不允许跳绑,并且任何钢筋绑扎都是不允许跳绑的。人防属于平战结合的建筑,结构要求严格,质量要确保,所以不容许钢筋跳绑。
钢筋工:板筋钢筋
绑扎
可以跳扣吗
答:
可以跳一
扎
一,但靠梁边的二行须满扎。
筏板钢筋绑扎许可跳扣
绑扎吗?
答:
一般施工时都是可以跳的 但看监理和质监的心情的 平时多沟通 钢筋
绑扎
的主要目的是保证钢筋不位移.
建筑工程,梁,柱子
绑扎过程中
是否
允许
可以
跳扎?
答:
建筑工程,梁,柱子
绑扎过程中
不
允许扎
。 单层双向可以
跳扎
、单层双向支座不可以跳扎、底筋可以跳扎、但底筋支座边起三根纵筋满扎。 双层双向满扎。
框架梁
绑扎
时绑扣可不可以跳绑?具体是怎么规定的?
答:
跳
绑
只是在钢筋密集的受力不大的板式构件中有选择地为之。必须慎重。我没听说会有什么具体规定出台。
钢筋满
绑
和跳绑的规范
答:
法律分析:双向受力的板的钢筋要满扎;单向受力的板的钢筋是可以跳绑的,但最外围二圈必须是满扎的。使用绑线和手钩进行
绑扎
。满扎就是纵筋与横筋 相交处就绑扎。
跳扎
一般都是接一个相交处一扎,很像梅花形状。一般光圆钢筋都是1跳1扎的,而锣纹钢筋最好是绑满扣。间隔120的板筋,不论光圆...
现浇板钢筋是双层双向,
绑扎
时可以
跳扎吗
答:
综述:一般不
允许跳
绑,正常施工中,间距小于二十公分可以跳绑。现浇是指在现场搭好模板,在模板上安装好钢筋,再在模板上浇筑混凝土,然后再拆除模板。现浇层和预制楼板比起来,能增强房屋的整体性及抗震性,具有较大的承载力。同时在隔热,隔声、防水等方面也具有一定的优势。配筋:板厚按板短跨的1/...
大家正在搜
钢筋笼绑扎必须满扎吗
扎丝绑扎规范
扎丝绑扎要求及规范
绑扎钢筋用多少扎丝
钢筋绑扎扎丝方向
钢筋工绑扎扎丝技巧
钢筋扎丝绑扎规范
钢筋接头绑扎扎丝有什么要求
钢筋绑扎扎丝规范要求
相关问题
建筑工程,梁,柱子绑扎过程中是否允许可以跳扎?
水工规范中关于钢筋绑扎的规定。允许跳扎不,间距多少分可以跳扎
钢筋绑扎可以跳扎吗
现在验收规范中钢筋绑扎允许花(跳)绑吗?如果不允许请提供下哪...
剪力墙绑扎允许跳扣问题吗?
现浇板钢筋是双层双向,绑扎时可以跳扎吗
有关钢筋笼绑扎的规范有吗,是满绑还是跳绑?