如何选择工厂总配电变压器,如已知总电机功率为720KW,变压器应该选多少KVA的,为900KW时变压器又应该配多大的,2000KW时呢?这是怎么选型的,有没有什么相关的选型资料或手册?

一、变压器型式选择,A)看容量大小,315KVA及以下的,可选室外安装,油浸风冷的好,315KVA以上的,室内安装比较好,采用干式变压器好,B)看有无稳压要求的,有自动稳压要求的,选用油浸式的好,同时冷却效果也好。C)看负荷集中与否,就近用电负荷处设立容量大的变压器减少安装成本,厂区面积大,用电分散的,选择容量较小的,方便多处安装。
二、A)要根据当地供电部门的规定要求,选择单个变压器的容量,以确定需要多少个变压器。(如我们这里就要求单个变压器的容量不能超过2000KVA),B)要根据供电部门的要求并结合厂区实际情况,确定生产用电和生活用电变压器是不是分别设置,还是共用。

以上的因素都会影响到变压器的选型,请参考,谢谢。
答完才能看问题的内容,又上标题的当了,720KW安装功率,如果是注塑件生产厂,那需要系数可以选0.55,电容补偿160KVar,选一台500KVA的变压器就行了,负载率约为76%,服装类型的生产厂,则选0.75的需要系数,电容补偿200KVar,选一台630KVA的,负载率约83%,这些是需要根据设备性质来计算容量的,不是一个笼统的数量就能选择合适的变压器的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-08-28
你好:
——★1、变压器输出的是“视在功率”,而负载是“有功功率”,必须要经过转换才可以的,即:负载运行时的“视在功率”(功率因数、及效率的影响)小于变压器“视在功率”即可。
——★2、以电流为数据,更方便计算的。负载以(视在)电流来估算:1KW大约是2A电流。总视在电流小于变压器输出电流即可。可选择变压器额定功率的标称值。
——★3、选型问题:新型电力变压器是“干式”的,即没有变压器油,靠空气冷却的变压器。这种变压器的优点是:维护简单,没有油浸变压器漏油、过载时燃烧、爆炸之忧,是首选。本回答被网友采纳
第2个回答  2012-08-27
电动机启动电流瞬间为总功率的3倍,再加上其他常用用电器功率 再略大100KW左右就够用
还有就是要 考虑以后增容不 也就是工厂能否扩大生产,因为一个变压器大功率的和小功率的也就差几万块钱,可是电业局 安装费可需要10几万 孰轻孰重 三思啊本回答被网友采纳
第3个回答  2012-08-27
工厂用电设备总功率为720KW,设这些设备可能同时工作的同时工作系数为0.8(这个系数这里取得比较高,可能的话要能根据实际情况取)。
则计算总功率为:720X0.8=576KW,考虑备用容量,取变压器功率为576X1.2=691.2---700KW
则变压器的容量应为:700/0.8=875KVA(这里0.8是变压器的功率因素,规定是0.8)。
其他功率的计算方法和以上一样。先定同时工作系数---放一点余量---计算到变压器容量。