变压器容量选择问题?工厂配电,

数控区 6台 容量360KW
冲压一区 4台 容量400KW
冲压二区 4台 容量400KW.
办公 容量 70KW
求计算方法,相关规范及参数,计算过程。
配电手册上有个Kx需要系数0.2左右。是不是还有同时系数。该怎么用
是不是还有负载持续率

1. 首先列出所有设备清单,包括单相还是3相,设备功率,需用系数,功率因素等;
2. 根据清单,算出各设备的需用有功功率和无功功率;
3. 各设备的有功功率和无功功率分别求和,再分别乘以同时系数Kp和Kq(一般Kp取0.8~0.9,Kq取0.93~0.97)
4. 所得出的有功功率和无功功率平方和开方的出计算视在功率, 如果功率因素太小,可以考虑设置就地电容补偿后,在无功功率中减去补偿量后再计算出总的视在功率;
4. 考虑变压器的使用率为70%左右,用总的视在功率除以70%,可得到所需变压器的容量;
5. 根据这个容量来选择变压器;
6.这样说不知道清楚了没有,建议最好能多看看设计手册。网上都会有一些现成的计算表格,你将相关的数据填上去就可以得到计算结果的,但是像无功补偿这些还需要根据计算结果再确定。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-19
正常你这选1600KVA,变压器*0.8就是KW,变压器最好运行状态是额定容量的65-75%,同时运行系数接0.8计算,根据你这个设备的性质也可以选1250KVA,但不能增容了。选变压器要有点余量的。追问

配电设计手册.机床需要系数只有0.2几。需要用到吗

追答

我给你的就是啊

第2个回答  2020-04-25
你这样选应该不是很准确的,400v你应该换成380v,还有就是负荷率或者叫同时系数应该是乘吧,怎么会是除呢?p=1.732*ui*cosφ×kt=1.732×(4×315)×380×0.9×0.85=634.4kva,选变压器应该在630kva和800kva中选择一个,我想不止这一类负荷吧,如果还有零星负荷的话就选800kva的吧。
第3个回答  2012-11-19
直接找厂家,让他们帮你设计一下就好[email protected]