www问答网
所有问题
当前搜索:
严禁将电流互感器二次侧短路
电流互感器二次
回路为何不能
短路
?
答:
1、电压互感器二次侧绝对不允许短路
。这是因为,由于电压互感器内阻抗很小,若二次回路短路时,会出现很大的电流,将损坏二次设备甚至危及人身安全。2、电流互感器二次侧绝对不允许开路 电流互感器二次侧一旦开路,一次侧电流全部成为磁化电流,会造成铁心过度饱和磁化,发热严重乃至烧毁线圈。而且电流互感...
对
电流互感器
一次侧进行通电试验时,
严禁将二次侧短路
吗?
答:
电流互感器一次侧通电试验二次侧一定要短接,可防止铁心磁通饱和而产生高电压。
电压互感器一次通电时二次严禁短路,不然会烧掉电压互感器
。
在带电的二次回路上工作,
禁止将电流互感器二次侧
()要严格防止电压
互感二
...
答:
在带电的二次回路上工作,
禁止将电流互感器二次侧
(开路)要严格防止电压互感二次侧(
短路
)或(开路)
为什么
电流互感器
的
二次侧
是不允许开路的
答:
电压互感器二次侧不允许短路
。由于电压互感器内阻抗很小,若二次回路短路时,会出现很大的电流,将损坏二次设备甚至危及人身安全。电压互感器可以在二次侧装设熔断器以保护其自身不因二次侧短路而损坏。在可能的情况下,一次侧也应装设熔断器以保护高压电网不因互感器高压绕组或引线故障危及一次系统的安全...
电流互感器
运行中
二次
为什么不允许
短路
?
答:
电压互感器才是不允许
短路
电压互感器在正常运行中,二次负载阻抗很大,电压互感器是恒压源,内阻抗很小,容量很小,一次绕组导线很细,当互感器二次发生短路时,一次电流很大,若二次熔丝选择不当,保险丝不能熔断时,电压互感器极易被烧坏。所以,电压互感器二次侧是不允许短路。
电流互感器二次侧
...
为什么
电流互感器二次侧
不允许开路?
答:
电压互感器
互感器二次侧
不能短路,因为电压互感器一次绕组是与被测电路并联接于高压电网中,二次绕组匝数少,阻抗小,如发生短路,将产生很大的
短路电流
,有可能烧坏电压互感器,甚至影响一次电路的安全运行。
电流互感器
的一次绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,...
电流互感器二次侧
为什么不允许开路,电压互感器二次侧为什么不允许
短路
...
答:
这对仪表和操作人员很危险,所以
电流互感器二次侧
不许断开。电压互感器的二次侧运行中不允许短路 电压互感器二次线圈短路,二次线圈的阻抗会大大减小,就会出现很大的
短路电流
,使副线圈因严重发热而烧毁。一般电压互感器二次侧要用熔断器,用来规避互感器异常导致故障扩散。
电压互感器运行时为什么不允许
二次侧短路
?
电流互感器
运行时为什么不允许...
答:
【答案】:电压
互感器二次侧
如果
短路
,由于一次电压为线路电压不变,将造成一、二次电流急剧增加,引起绕组发热甚至烧坏绝缘,导致一次侧的高压串人二次侧低压回路,危及人身及设备安全。
电流互感器
正常运行时,一次侧串入被测量回路,二次侧所接测量仪表电流线圈内阻抗很小,相当于短路运行,二次电流很大...
电流互感器二次侧
为什么不能开路?
答:
问题一:电压互感器二次侧为什么不能开路 电压互感器是一个内阻极小的电压源,正常运行时负载阻抗很大,相当于开路状态,二次侧仅有很小的负载电流,当
二次侧短路
时,负载阻抗为零,将产生很大的
短路电流
,会将电压互感器烧坏。因此,电压
互感器二次侧严禁短路
。
电流互感器
在正常运行时,二次电流产生...
为什么电压互感器二次侧不允许
短路
电流互感器二次侧
不允许开路呢?
答:
因此,
电流互感器二次侧
开路是绝对不允许的。电流互感器二次侧绝对不允许开路,因一旦开路,一次
侧电流
I1全部成为磁化电流,引起φm和E2骤增,造成铁心过度饱和磁化,发热严重乃至烧毁线圈;同时,磁路过度饱和磁化后,使误差增大。电流互感器在正常工作时,二次侧近似于
短路
,若突然使其开路,则励磁电动势...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
严禁将电流互感器二次侧接地
严禁带电作业
严禁将电流互感器二次开路
变电站直流系统最简单三个步骤
电工作业要求及安全措施
装设接地线不宜单人进行
不准将电流互感器二次线圈
能关合承载开断运行回路正常电流
铁芯接地属于什么接地