答:
用三相中最大数减最小数除以三相平均数即为不平衡率
。如OA=5.761, OB=5.772, OC=5.758 直流电阻不平衡率=(OB-OC)/((OA+OA+OC)/3)=(5.772-5.758)/((5.761+5.772+5.758)/3)=0.014/5.7636667=0.002429*100%=0.2429 不平衡:是指在电力系统中三相电流(或电压)幅值不一致...
变压器
直流
电阻不平衡率计算
公式
答:
不平衡率=|(Rmax-Rmin)/(3R0)|×100%
。其中,Rmax和Rmin分别为变压器高、中、低压侧直流电阻中的最大值和最小值;R0为变压器额定交流电压下的电阻值。不平衡率越小,说明变压器的直流电阻差异越小,变压器在使用时的稳定性和可靠性都会更高。要注意的是,不平衡率的计算要在变压器停电状态下进行,...
如何计算变压器不平衡率
答:
变压器的电阻不平衡率=(线圈最大电阻值-线圈最小电阻值)/三相电阻的平均值
。如OA=5.761, OB=5.772, OC=5.758 直流电阻不平衡率=(OB-OC)/((OA+OA+OC)/3)=(5.772-5.758)/((5.761+5.772+5.758)/3)=0.014/5.7636667=0.002429*100%=0.2429 变压器的原理:变压器是利用电磁感...
变压器
直流
电阻不平衡率怎么计算
答:
不平衡率
= (最大 - 最小) / 三相平均 * 100
变压器
直流
电阻不平衡率怎么计算
?
答:
直流
电阻不平衡率
=(OB-OC)/((OA+OA+OC)/3)=(5.772-5.758)/((5.761+5.772+5.758)/3)=0.014/5.7636667=0.002429*100%=0.2429 不平衡:是指在电力系统中三相电流(或电压)幅值不一致,且幅值差超过规定范围。按规定容量为1.6MVA以上的电力
变压器
,相电阻不平衡率不应大于2%,无...
...BC为0.2228欧姆,AC为0.2229欧姆,这台
变压器
的线间
不平衡率
...
答:
三相
电阻不平衡率
:(最大值-最小值)/(三相平均值)*100 (0.2229-0.2226)/((0.2226+0.2228+0.22290/30*100%=0.13 相间:两相相除*100% 好象没有算相间的吧
怎么算
直流
电阻不平衡率
?
答:
用三相中最大数减最小数除以三相平均数即为不平衡率。例如:OA=5.761, OB=5.772, OC=5.758直流
电阻不平衡率
=(OB-OC)/((OA+OA+OC)/3)=(5.772-5.758)((5.761+5.772+5.758)/3)=0.014/5.7636667=0.002429*100%=0.2429最后结果即为不平衡率。
变压器
试验报告中△R%代表什么?
答:
表示电阻或绝缘值的偏差率或不平衡率。例如:直流
电阻不平衡率
=三相直流电阻之间的差值/三相直流电阻的平均值×
10KV配电
变压器
高压侧和低压侧直流
电阻平衡
值是多少,
怎么计算
答:
GB1094系列标准有明确规定,线
电阻不平衡率
必须小于2%,相线阻不平衡率必须小于4%。具体算法也非常简单。在同一档位测出的电阻值相加,再求其平均数,再依次用测得的电阻和平均数对比,就知道不平衡率是多少。
DYn11
变压器
直流
电阻不平衡
误差是多低压每相阻值误差不能大于4%
是怎么
...
答:
假设
变压器
每相的直流电阻为R,而变压器每相阻值误差的限制为4%。则每相阻值相对误差为:(ΔR/R) × 100% ≤ 4 则 |ΔR| ≤ 4% × R 需要满足直流电阻的误差不大于4%,因此阻值偏差 ΔR 最大为4% × R。因此,对于DYn11变压器,其直流