答:
室内给水管道的水压试验必须符合设计要求,
当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa
。金属及复合管的检验方法金属及复合管给水管道系统需要在试验压力下观测10分钟,压力降不应超过0.02Mpa。然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏。塑料管的检验方法塑料管给水系统需要...
室内给水管道水压试验
的规定
答:
4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。
当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa
。检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下...
管道试压规范要求
标准
答:
规范中规定:
消火栓系统为设计工作压力的1.5倍,喷淋系统设计压力小于或等于1.0MPa时试验压力为1.5倍
,(不得低于1.4MPa);高于1.0MPa时,工作压力加0.4MPa,试验压力30分钟应无渗漏、无变形、且压力降不大于0.05MPa,这是强度试验。严密性试验为设计压力24小时无渗漏,即为合格 法律依据:《建...
室内给水管道试压标准要求
有哪些
答:
当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa.检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min
,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1....
建筑内
给水管道试压
时应注意哪些要点?
答:
试验压力的大小、保压时间与管道材质有关,下面把常用的几种管材的压力试验方法及
要求
说明一下。1.建筑内
给水管道压力试验
(1)试压前的准备工作 1)试压前应对将要试压的系统进行一次全面的检查,检查系统的各类接口和连接点是否严密,检查系统各支吊架的位置是否正确,安装是否牢靠。2)备好备齐试...
给水管打压试验
的
标准规范
答:
(GB50242-2002)第4.2.1条要求:
室内给水管道的水压试验必须符合设计要求
。当设计未注明时,
各种材质的给水管道系统试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa
。.检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力下降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料...
排水
管
压力设计
规范要求
答:
法律分析:给排水管试压规范:《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB 50242-2002》 4.2.1
室内给水管道的水压试验必须符合设计要求
。当设计未注明时,各种材质的给管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍。法律依据:《中华人民共和国安全生产法》 第四条 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产...
水压试验
合格
标准
答:
室内给水管道
测试压力不应小于0.6兆帕(约6千克/毫米2)。水压:指水的压强。用容器盛水时,由于水受重力,就有相当于那么多重量的压力,向容器的壁及底面作用。盛在容器中的水,对侧面及底面都有压力作用,对任何方向的面,压力总是垂直于接触面的。而且深度相同时,压强也相同;液体越深,则压强...
管道试压规范要求
标准
答:
管道试压规范要求标准:当设计未注明时,各种材质的给管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。检验方法:塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,
压力降不得超过0.05Mpa
,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03Mpa,同时检查各连接处不得渗漏。压力试验应符合下列...
给水管道
打压
标准规范
是什么
答:
3、
管道
充水后应对未回填的外露连接点进行检查,发现渗漏应进行排除。4、对
试压
管段端头应进行牢固性和可靠性的检查,试压时,支撑设施严禁松动崩脱,不得将阀门作为封板。
水管
打压的注意事项:1、在进行打压测试前必须对水管的每个接头进行检查,查看是否有漏水的情况,还可以用试压器来观察指针,如果...