欧姆龙cp1h脉冲输出点
欧姆龙CP1H的脉冲
和方向的
输出点
是哪几个?
答:
问题2. 5个伺服电机,可以用两个
CP1H
,我们就是这样做的。这样一来,两个PLC就要通信,还需要跟
欧姆龙
再买两个485模块。CP1H上面不是有两个四方块的吗?把右边的取下来(左边那个留给触摸屏232通信),把485模块放进去,接好线两个PLC就可以通信,能通信。当然,这只是方案,模块后面要先把拨码拨...
...脉冲方向信号输出端口怎么选择 怎么我用
脉冲输出
指令都没法选择方向...
答:
不管是使用SPED、PULS、PLS2都可以在指令中用控制数据设定方向,端口
欧姆龙cp1h脉冲输出
电压
答:
脉冲输出只能选择晶体管输出型的CP1H
。比如CP1H-40CDT-D,由于是晶体管输出,所以输出点只能过24V直流电压。楼主注意了,输出时的电压是要外接的,不是PLC本身就能输出的。
欧姆龙
plc cpu21内置
输出点
地址是多少
答:
CP1H
-Y型CPU中自带20点I/O,其中输入12点,
输出
8点,由于
脉冲
输入输出专用端子占用,输入输出被分配到不连续的地址:① 所以Y型CPU单元的输入,占用CIO区0通道和1通道的共计12点② 0通道和1通道中不使用的位12 ~ 位15,将始终被清除,且不可用作内部辅助工作位 Y型CPU单元的输出8点,也是由于...
欧姆龙CP1H PLC脉冲
发出完成标志是什么呢?
答:
欧姆龙CP1H PLC脉冲
发出完成标志是
脉冲输出
中标志位 1. A280.04 2. A281.04 3. A326.04 4. A327.04;1、这个标志位是
输出脉冲
的时候置ON, 一般用它的下降沿触发信号。2、这个标志位是输出中时 OFF 输出完成ON 一般用它的上升沿触发信号。
欧姆龙
PLC-
CP1H
控制松下A5伺服电机,请问plc与电机驱动器之间怎么连接...
答:
用来给伺服使能,引脚31#接PLC
输出点
(可以自己定义,用来将伺服报警复位),引脚4#,6#接PLC
脉冲输出
口(
CP1H
就是100.00和100.01两个输出点),37#接PLC输入端(可以自己定义,表示伺服报警信号,常闭点),36#和41#接0V作为COM。一般的用法这样接就可以了。我的QQ 867713178 与我交流 ...
欧姆龙CP1H
plc故障!有输入!输出的指示灯也有亮!但是所有
输出点
都没有...
答:
用电器另外一端 以上应该是你的接线方式。出现这种情况有两种原因:1.PLC 的
输出点
坏了;2. 你的 PLC的公共端 与 用电器另外一端 接的 是 电源的同一极,比如都是火线或零线,应该他们两端分别接火线 、零线,这样电路才能通,比如PLC的公共端 接零线,用电器另外一端接火线。
我现在要用一台
欧姆龙CP1H
-Y20DT-D的CW和CCW端子去控制步进,请问如何...
答:
这两个信号是接电机驱动器用的,CW/CCW是双脉冲工作方式,两根线都
输出脉冲
信号,CW为正转脉冲信号,CCW为反转脉冲信号,通常都是差分方式输出,两信号相位差90度,根据相位超前或滞后来决定旋转方向。脉冲数决定电机转动角度。而方向/脉冲信号是单脉冲的,脉冲信号发出脉冲决定电机转动角度,方向信号就是...
欧姆龙
plc
cp1h
控制步进驱动器 方向信号是通过什么指令给驱动器的...
答:
一般是先配置
脉冲输出
方式为脉冲+方向。比如脉冲输出0,那么它的脉冲输出口就是100.00,方向输出口就是100.02,方向输出口输出的是高低电平,对应控制正反转方向。
欧姆龙
PLC
脉冲
指令,看看我这么理解对吗
答:
0000 Hex:
脉冲输出
00001 Hex:脉冲输出10002 Hex:脉冲输出2(仅
CP1H
)0003 Hex:脉冲输出3(仅CP1H)0010 Hex:高速计数器输入00011 Hex:高速计数器输入10012 Hex:高速计数器输入20013 Hex:高速计数器输入30020 Hex:变频器定位0(仅CP1L)0021 Hex:变频器定位1(仅CP1L)0100 Hex:中断输入0(计数模式)0101 Hex:中断...