消防每个回路允许多少个点位
gb50116-2013火灾自动报警系统
一个回路
可以带
多少
点
答:
gb50116-2013 规定火灾自动报警系统一台主机不超过16回路,
一个回路最大不超过200点,一台主机最大点位不超过3200点
,这是标准上写的
依爱
消防
广播
一个回路
能带
多少
答:
题主是否想询问“依爱消防广播一个回路能带多少点位”?
240点位
。依爱消防报警设备的每个回路的240点位,规范要求的每个回路不超过200点为不得跨越防火分区的。
消防
自动报警系统里的回路是什么意思?
一个回路
带
多少点位
?点位是什么意 ...
答:
火灾自动报警系统中不止有
一个回路
,根据使用情况,可以任意增加回路,前提条件是系统设计时可以兼容,根据火灾自动报警系统品牌的不同
每个回路
板可带的点位也不同,最大的回路可带242
个点位
,最小的回路可带200个点位。
消防回路
板还分单回路和双回路两种,一般大型自动报警主机才会使用双回路板。
消防
监控
一个回路多少
点
答:
首先您这个问题不明确,消防有很多产品,根据不同系统每一条回路要求的点数都不一样,
比如火灾报警一条回路标准要求256个点
,可燃气体一条回路要求32个点,标准要求的点数远远满足不了实际大项目的要求的,带载点数不够咱么办呢?答案是加中继器。
深圳泛海三江
消防
一
回路多少点位
答:
这个根据规范要求的
每个回路
只能带200
点位
,其中联动点位不超过100点,且每32点位设置一个隔离器。泛海三江的回路240多个点位多余超过200点的部分是不能使用的。
消防
自动报警系统里的回路是什么意思?
一个回路
带
多少点位
?点位是什么意 ...
答:
在两个地点之间的双向通信系统。
消防
报警系统的回路板卡就是登记记录设备位置的信息的。通常的
一个回路
卡有两个回路,一个回路可载200个点。
点位
是指消防设备的个数,也就指可编号的设备,比如:感温探测器、感烟探测器、输入输出模块、手动报警器等设施!
消防
新规范
一个回路
能带
多少
点
答:
不超200点,并留1o%的余量.那有些人会问:“我的
一个
大的综合体建筑,肯定上万点啊,那怎么办啊?”答案是:加中继器。哈哈
西核彩桥
消防
报警
每个
联动
回路
带多个
点位
答:
这个根据规范的规定的
每个
报警
回路
不超过200点位,其中联动点位不超过100点,每32
个点位
设置
一个
隔离器,详见 GB50116-2013的3.1.5和3.1.6
海湾
消防
主机
一个回路
最多可以接
多少个
点数
答:
海湾报警设备
每个回路
242
个点位
,按照最新的规范50116-2013的3.1.5要求,只能设置200个点位
防威
消防
主机带
多少点位
答:
根据相关规范规定的是
每个回路
不超过200点,且联动
点位
不超过100点,每台报警主机不超过3200点,且联动点位不超过1600点。