www问答网
所有问题
当前搜索:
火灾显示盘最多点位
消防联动型主机,一台设备不能超过3200
点位
,这些点位含那些?一个小区40...
答:
1、
火灾
报警控制器所连接的火灾探测器、设备控制和信号模块的地址总数量,应控制在总数低于3200点。如重要设备(消火栓泵、喷淋泵、排烟风机、正压送风风机等)通过多线直控电缆与多线直接控制盘相连。水流指示器、压力开关、信号阀等设备是通过监视模块(输入模块)将状态信息反馈至控制器的,控制器通过控...
泰和安楼层
火灾显示
器添加
点位
到显示器里边
答:
泰和安楼层火灾显示器添加点位到显示器看火灾显示盘的数量来设置。泰和安火灾显示盘用显示范围用二次码定义,
一台可以显示1024个点位
,看火灾显示盘的数量来设置。泰和安火灾显示盘楼层显示器具有消音、上翻、下翻、查询四个操作功能键,火灾报警控制器可以远程消音。
一套
火灾
自动报警系统
最多
能控制多少层?有要求吗?
答:
一台
火灾
报警控制器带的编码型火灾探测器、手动报警按钮、控制模块、声光报警器等外部设备的总数不能超过3200个,也就是说一台消防主机
最多
能带的
点位
是3200个,而且规范还规定了,消防火灾报警控制器的单个回路的点数不能超过200个,每个回路还要预留10%的点位。
请问
火灾显示盘
的设置有什么规定吗?
答:
对显示盘的设置就作了详细规定:1、 宾馆、饭店等场所宜在每个报警区域设置一台区域显示器(
火灾显示盘
)。当一个报警区域包括多个楼层时,可在每个楼层设置一台仅显示本楼层的区域显示器(火灾显示盘)。2、火灾显示盘应设置在明显的和便于操作部位。当安装在墙上时,其底边距地高度宜 ...
什么是消防弱电回路?
答:
消防弱电回路是消防设备和火灾报警控制器通讯的火灾报警信号线,一般一个回路带200个
点位
(感烟探测器,感温探测器,输入模块等等)和15个
火灾显示盘
火灾显示盘
安装高度
答:
1.3米至1.5米。
火灾显示盘
安装在墙上时,火灾显示盘底部距地面高度宜为1.3米至1.5米,如火灾显示盘靠近门的侧面时与墙的距离不应小于0.5米,当火灾显示盘正面操作时距离不应小于1.2米,当落地安装时,底边宜高出地面0.1米至0.2米间。
怎么在消防主机上看有几个回路,多少回路点?
答:
在控制器上就可以查看
最多
可带20个 242地址编码点回路,最大容量为4840个地址编码点,可外接64台
火灾显示盘
;支持多级联网,每级最多可接32台其它类型控制器。控制器可完成自动及手动控制外接消防被控设备,其中手动控制方式具备直接手动操作键控制输出及编码组合键手动控制输出二种方式,系统内的任一...
消防自动报警系统里的回路是什么意思?一个回路带多少
点位
?点位是...
答:
火灾
自动报警系统中不止有一个回路,根据使用情况,可以任意增加回路,前提条件是系统设计时可以兼容,根据火灾自动报警系统品牌的不同每个回路板可带的
点位
也不同,最大的回路可带242个点位,最小的回路可带200个点位。消防回路板还分单回路和双回路两种,一般大型自动报警主机才会使用双回路板。
JB-3208型
火灾
报警控制器的技术参数:
答:
直流备电 DC24V,24AH功耗<55W容量 :总线回路:每回路252点,总共252×19=4788点(壁挂式控制器最大容量为504点),回路可带探测器、中继模块、按钮、
火灾显示盘
等,每回路
最多
可带8台火灾显示盘多线联动:标配8点,最大160点图形显示装置:可带消防图形显示装置≤2台气体灭火:最多可带8单元最多...
利达超过多少
点位
增加主机
答:
3200。《
火灾
自动报警系统设计规范》规定一台火灾报警控制器带的编码型火灾探测器、手动报警按钮、控制模块、声光报警器等外部设备的总数不能超过3200个,即一台消防主机
最多
能带的
点位
是3200个,利达主机超过3200就要增加主机。利达主机理论上支持16块回路板,每块回路板四条回路,每条回路最多256点,总计...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
火灾显示盘使用方法
火灾显示盘显示内容
火灾显示盘的po1po3代表什么
火灾显示盘怎么看报警位置
火灾显示盘屏幕上数字怎么看
消防系统图怎样看回路
火灾显示示盘有反馈功能吗
火灾显示盘可以上传多少点位
火灾显示盘P03是什么意思