间距是多少?燃气管理条例是怎么规定的?_百度...
答:
燃气管道和电线电缆的安全间距是根据燃气管道压力等级和室内外环境确定的,
一般室外燃气管道和电缆水平间距为0.5~1.5m,室内为5~25厘米
。详细参见GB 50028-2020《城镇燃气设计规范》。
燃气
管道
与电线的安全距离
是多少?
答:
燃气管道距生产厂房建筑物门、窗洞口的净距不限;与架空电力线电压3KV以下 最小垂直净距1.5米
;与架空电力线电压3--10KV以下 最小垂直净距3米;与架空电力线电压35-66KV以下 最小垂直净距4米;
燃气
管道与电力管道交叉
安全距离
答:
埋地敷设的电缆与可燃气体及易燃液体管道平行或交叉的最小净距(m)为1米
。GB50303中12.2.1第5条规定电缆桥架应敷设在易燃易爆气体管道的下方,当设计无要求时,与管道平行和交叉的净距应小于0.5米。同时,强制性条文也有要求:在电缆隧道和电缆沟道中,严禁有可燃气、油管路穿越。架空敷设的电缆与热...
燃气
管道
和电线电缆
的
安全
间距要求是什么?
答:
燃气
管道
和电线电缆
的
安全
间距如图:室内燃气管道与电气设备、相邻管道之间的净距不应小于上图表中的规定。当明装电线加绝缘套管且套管的两端各伸出燃气管道10cm时,套管与燃气管道的交叉净距可降至1cm。
燃气和
电力
电缆
之间的最小
安全距离
是多远?
答:
架空
燃气
管道与电力
电缆
的最小垂直
安全距离
是,电压小于3kV以下的架空
电力线
是1.5米 ,电压在3~10kV的架空电力线是3.0米 ,电压在35~66kV的架空电力线是4.0米 ,详细参见国标GB 50028-2020表6.3.15。
电缆与天然气
管道
安全距离
应该是多少,低压电缆。
答:
1、弱没有特别规定,一般的来说,平行
距离
是1米,交叉垂直距离是0.5米。2、0.6/1KV以下的
电缆
(包含)为低压电缆。3、将
天然气
(包括油田生产的伴生气)从开采地或处理厂输送到城市配气中心或工业企业用户的管道,又称输气管道。利用天然气管道输送天然气,是陆地上大量输送天然气的唯一方式。在世界...
天然气
管线与房屋
电线的安全距离
??
答:
按照有关规定,建筑物基础与
燃气
管道之间应距离1.5米以上,燃气管道与排水管、供水管之间的水平距离应达到1米以上,
与电线
、通信电缆、电线杆之间相隔1米以上 本回答由网友推荐 举报| 答案纠错 | 评论 0 6 为您推荐:
天然气
管线爆炸 燃气管线
安全距离
天然气管道安全距离表 天然气LNG站 关于天然气的法律法规...
燃气
管道
和电线电缆
的
安全
间距是多少?燃气管理条例是怎么规定的?_百度...
答:
燃气
管道
和电线电缆
的
安全
间距如图:室内燃气管道与电气设备、相邻管道之间的净距不应小于上图表中的规定。当明装电线加绝缘套管且套管的两端各伸出燃气管道10cm时,套管与燃气管道的交叉净距可降至1cm。当布置确有困难,在采取有效措施后,可适当减小净距。民用建筑室内燃气水平干管,不得暗埋在地下土层或...
高压
电线
与地下
燃气
管道
安全距离
是多少?什么规范能查到?
答:
《城镇燃气设计规范》GB50028 明确:地下燃气管道与电缆之间的垂直距离,:
直埋电缆0.5m/电缆在导管内为0.15m
。地下燃气管道与直埋电缆之间的水平距离:低压、中压为0.5m/次高压B为1.0m/次高压A为1.5m。民用建筑室内水平燃气干管不得暗埋在地下土层或地面混凝土内;室内水平干管和立管不得穿过易燃易...
燃气
管道与电力管道
安全距离
是多少?
答:
GB50303中12.2.1第5条规定电缆桥架应敷设在易燃易爆气体管道的下方,当设计无要求时,与管道平行和交叉的净距应小于0.5米。同时,强制性条文也有要求:在电缆隧道
和电缆
沟道中,严禁有可
燃气
、油管路穿越。架空敷设的电缆与热力管路应保持足够的
距离
,控制电缆、动力电缆与热力管道平行在密集敷设电缆的...