楼主回答的很对
一、《城 镇 燃 气 设 计 规 范》GB 50028-2006
6.3.15沿建筑物外墙的燃气管道距住宅或公共建筑物中不应敷设燃气管道的房间门、窗洞口的净距:中压管道不应小于0.5m,低压管道不应小于0.3m。燃气管道距生产厂房建筑物门、窗洞口的净距不限;与架空电力线电压3KV以下 最小垂直净距1.5米;与架空电力线电压3--10KV以下 最小垂直净距3米;与架空电力线电压35-66KV以下 最小垂直净距4米;
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/d11dW4dd5nAW441nnG.html
相似回答
燃气管道和电线电缆的安全间距是多少?
燃气管理条例是怎么规定的?
答:
一般室外燃气管道和电缆水平间距为0.5~1.5m,室内为5~25厘米
。详细参见GB 50028-2020《城镇燃气设计规范》。
燃气管道距离电线
、
电缆多少
米合适?
答:
1、地下燃气管道与电缆之间的垂直距离,:
直埋电缆0.5m/电缆在导管内为0.15m
;2、地下燃气管道与直埋电缆之间的水平距离:低压、中压为0.5m/次高压B为1.0m/次高压A为1.5m;3、地下燃气管道与导管内电缆之间的水平距离:低压、中压/次高压B为1.0m/次高压A为1.5m;4、室内燃气管道与电线(缆)的...
燃气管道和电线电缆的安全间距是多少
燃气管理条例是怎么规定的
答:
燃气管道和电线电缆的安全间距
如图:室内燃气管道与电气设备、相邻管道之间的净距不应小于上图表中的规定。当明装电线加绝缘套管且套管的两端各伸出燃气管道10cm时,套管与燃气管道的交叉净距可降至1cm。当布置确有困难,在采取有效措施后,可适当减小净距。民用建筑室内燃气水平干管,不得暗埋在地下土层或...
天然气管道与电缆
铺设
的安全距离是多少?
答:
电气设备、相邻管道之间的安全净距应符合上图表中的规定。2. 当明装
电线
加绝缘套管且套管两端各伸出燃气管道10cm时,套管与燃气管道的交叉净距可降至1cm。3. 燃气管道与电源插座、开关
的安全间距
不小于15cm。4. 燃气管道与配电箱电表的安全间距不小于30cm。5. 燃气管道与明装的绝缘...
天然气管与
220V
电线管路的安全距离
依据什么规范
答:
架空
管道与
建筑沿墙明装敷设的绝缘低压电力线(220v)平行和交叉最小净距不得小于25cm,并应根据
安全
需要,在
燃气管道
上加装具有绝缘功能的保护装置。 《城镇燃气设计规范(GB50028-2006)》根据建设部《关于印发“2000至2001年度工程建设国家标准制订、修订计划”的通知》(建标87号)要求,由中国市政工程华北设计研究院会同有...
燃气管道与电线的安全距离是多少?
答:
一般来说,以下是一些常见
的安全距离
要求,但请注意这些值可能会因地区和具体情况而有所不同:水平距离:在地下或墙内交叉时,
燃气管道和
电力管道之间应保持一定的水平距离,通常要求在300mm以上。垂直距离:当燃气管道和电力管道垂直交叉时,也需要保持一定的安全距离。具体的要求取决于地区的规定,通常要求...
燃气管道安全距离?
急急急!!
答:
架空
燃气管道与
电力
电缆的
最小垂直
安全距离是
,电压小于3kV以下的架空电力线是1.5米 ,电压在3~10kV的架空电力线是3.0米 ,电压在35~66kV的架空电力线是4.0米 ,详细参见国标GB 50028-2020表6.3.15。
大家正在搜
燃气灶与燃气管道安全距离是多少
燃气管道与电缆管道安全距离
燃气管道和电器的安全距离
变压器距燃气管道的安全距离
壁挂炉与燃气管道的安全距离
燃气管道与灶具的安全距离
高压电缆与煤气管道安全距离
燃气管道和电缆桥架安全距离
燃气管道安全距离规定