www问答网
所有问题
当前搜索:
电气火灾监控探测器模块放在哪里
(2017年真题)根据规范要求,剩余电流式
电气火灾监控探测器
应设置在...
答:
剩余电流式电气火灾监控探测器应以设置在低压配电系统首端为基本原则,宜设置在第一级配电柜(箱)的出线端
。在供电线路泄漏电流大于500mA时,宜在其下一级配电柜(箱)上设置。剩余电流式电气火灾监控探测器不宜设置在IT系统的配电线路和消防配电线路中。?
电气火灾监控
设备到电气
监控探测器
布线
答:
1电气火灾监控设备置于配电柜内部的安装一般新工程在各楼层均设有专门楼层配电柜
,可将探测控制器放在配电柜内,需与导电母线保持适当距离(越远越好),再将剩余电流互感器安套在电源母线上,确认固定牢靠,探测控制器与互感器之间的连线,应采用屏蔽导线。2电气火灾监控设备置于配电柜外部的安装配电柜外安...
...2013)要求,剩余电流式
电气火灾监控探测器
应设置在( )。
答:
【答案】:C 根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116—20139.2.1,剩余电流式
电气火灾监控探测器
应以设置在低压配电系统首端为基本原则,宜设置在第一级配电柜(箱)出线端。在供电线路泄漏电流大于500mA时,宜在其下一级配电柜(箱)设置。本题答案为C。
为什么
探测器
要设置在配电柜里呢?
答:
树干分出的二级配电箱进线开关额定电流一般较大,
此时需根据二级配电箱开关所接负荷情况决定探测器设置在进线处或出线处
;照明插座回路可以以160A作为最小界限,并根据负荷情况适当加大1~2级;动力、空调回路可直接安装在配电柜(箱)的进线处。参考资料:百度百科——剩余电流式电气火灾监控探测器 ...
独立式
电气火灾监控探测器
到底能不能装在有消控室的地方?
答:
独立式
电气火灾监控探测器
可以安装在有消控室的地方。在设有火灾自动报警系统的情况下,独立式电气火灾监控探测器的报警信息和故障信息应在消防控制室图形显示装置或集中火灾报警控制器上显示。但这类信息与火灾报警信息的显示应有区别。如果未设火灾自动报警系统,独立式电气火灾监控探测器应将报警信号传至有...
电气火灾监控探测器
设计规范
答:
在设计剩余电流式
电气火灾监控探测器
时,首要原则是在低压配电系统末端进行探测,通常安装在配电柜的进线或出线端。当供电末端的负载较小,且其上一级负载的正常泄漏电流符合设置要求时,可考虑在上一级供电处增设探测器。探测器应适用于TN-C-S系统或局部TT系统的环境,其报警值需与被保护电气线路相匹配...
剩余电流式
电气火灾监控探测器
怎么安装?
答:
□
探测器
上的接线需要连接到端子排上。□ 外接的温度探头采取扎带捆绑在开关接点附近的线缆上,以检测
电气
接点温度;悬空固定以检测壳体内部的环境温度;扎带捆绑在接点附近铜排上,以检测铜排接点温度。如图所示(注意:严禁对温度探头做任何改动,包括引线长度和外附绝缘层等)。□ 通信总线采用横截面...
配电箱内的
电气火灾探测器
的安装方法
答:
探测器的安装方法 1、 CH-9S\/M型剩余电流式
电气火灾监控探测器
的互感器应配电柜(箱)内安装。注:要在断电情况下施工,并注意强弱电分开走线,单独敷设剩余电流互感器信号...
电气火灾监控
主机能够
放在
配电箱里面吗?
答:
是当前较好的智能化
电气火灾监控
设备。它是
放在
消防控制室的,有两种,一种是DH-A-XT/LG立柜式,一种是DH-A-XT/BG壁挂式;不是放在配电箱里面的;放在配电箱里面的是电气火灾
探测器
,用来检测电路中的剩余电流,温度等电路参数,防止火灾隐情的发生,然后再将报警传输到主机。
消防电源监控一般用在哪些配电箱?
电气火灾监控探测器
一般用在哪些配_百...
答:
消防电源监控一般用在应急照明箱、消防、喷淋、风机、消防电梯等,
电气监控
用在主箱上非消防
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电气火灾监控探测器安装在哪里
依爱电气火灾监控探测器
电气火灾监控探测器价格
电气火灾监控探测器一直报警
电气火灾监控探测器设置
电气火灾监控探测器报警怎么处理
组合式电气火灾监控探测器
电气火灾监控探测器掉线