(2017年真题)根据规范要求,剩余电流式电气火灾监控探测器应设置在( )
A.高压配电系统末端
B.采用IT、TN系统的配电线路上
C.泄露电流大于500mA的供电线路上
D.低压配电系统首端
举报该问题
推荐答案 2023-04-14
【答案】:D
剩余电流式电气火灾监控探测器应以设置在低压配电系统首端为基本原则,宜设置在第一级配电柜(箱)的出线端。在供电线路泄漏电流大于500mA时,宜在其下一级配电柜(箱)上设置。剩余电流式电气火灾监控探测器不宜设置在IT系统的配电线路和消防配电线路中。?
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/KAn441G1nWnAWdK15n.html
相似回答
剩余电流式电气火灾监控探测器
的传感器
设置
位置及安装应符合下列
要求
...
答:
在设置和安装测温式电气火灾监控探测器时,
应设置在电缆接头、端子、重点发热部件等部位
。
谁知道
剩余电流式电气火灾监控探测器
的
设置
要点有哪些?
答:
设置在配电柜进线或出线端
。在供电末端负载和漏电流很小,且其上一级的负载条件和正常 泄漏电流仍符合设置剩余电流式电气火灾探测器时,可以在其上一级供电处设置。2剩余电流式电气火灾监控探测器应安装在
TN-C-S系统或局部TT系统的场所
。3剩余电流式电气火灾监控探测器报警值必须与探测电气线路相适宜,...
剩余电流式电气火灾监控探测器
的
设置要求
?
答:
1.新《火规》对探测器设置的要求:从新《火规》9.2节对
剩余电流式电气火灾监控探测器
的
设置要求
可以看出:当供电线路剩余电流小于500mA时,而把探测器
设置在
下一级配电柜(箱),可认为不符合此条文;而大于500mA把探测器设置在低压配电系统首端很难保证探测器的有效性。因为GB14287.2-2005《电气...
测温
式电气火灾监控探测器
的传感器
设置
位置及安装应符合下列
要求
...
答:
【答案】:B、C、D、E 在设置和安装剩余电流式电气火灾监控探测器时,
应以设置在低压配电系统首端为基本原则
,宜设置在第一级配电箱(柜)的出线端,在供电线路泄露电流大于500mA时,宜在下一级配电柜(箱)设置。
剩余电流式电气火灾监控探测器
的
设置
要点有哪些
答:
剩余电流式电气火灾监控探测器
各家产品可能会稍有不同,但工作原理都差不多。下面我就以我比较了解的几款为例来说一下在安装时具体的设置方法:LFT201-L剩余电流式电气火灾监控探测器 □ 探测器用螺钉安装在开关下,探测器的安装位置应保持与其他元件或箱体侧壁的距离至少为500px。□ 回路的相线和零线...
剩余电流式电气火灾监控探测器,
为什么不宜
设置在
信息技术系统的配电线路...
答:
而产生近似正弦波形且其有效值呈缓慢变化的剩余电流,当该电流大于预定数值时即自动报警的电气火灾监控探测器。剩余电流式电气火灾监控探测器
应以设置在低压配电系统首端
为基本原则,宜设置在第一级配电柜(箱)的出现端。在供电线路泄露电流>500mA时,宜在其下一级配电柜(箱)上设置。
剩余电流式电气火灾监控探测器
的报警设定值范围应为
(
)
。
答:
【答案】:D 当被保护线路剩余电流达到报警设定值(可自行设定,要求设定范围在20~1000mA)时
,剩余电流式电气火灾监控探测器应
能在30s内发出报警信号,点亮报警指示灯,向电气火灾监控设备发送报警信号。
独立
式电气火灾监控探测器
的
设置
有什么
要求
?
答:
电气火灾监控系统的设置一般有如下规定:
应根据
建筑物的性质、发生电气火灾危险性、保护对象等级设置电气火灾监控系统;电气火灾监控系统应有下列部分或全部监控装置组成:电气火灾监控设备;
剩余电流式电气火灾监控探测器
;测温式电气火灾监控探测器;线型感温火灾探测器。应根据工程规模和需要检测电气火灾部位,...
...火灾自动报警系统设计
规范
》中,关于
电气火灾监控
系统有哪些规定...
答:
(1)一般规定 1)电气火灾监控系统可用于具有电气火灾危险的场所。2)电气火灾监控系统应由下列部分或全部设备组成:① 电气火灾监控器。②
剩余电流式电气火灾监控探测器
。③ 测温式电气火灾监控探测器。3)电气火灾监控系统
应根据
建筑物的性质及电气火灾危险性
设置,
并应根据电气线路敷设和用电设备的...